Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: ALLex
« : 23 Травень 2010, 20:55:50  »

Цитата: Home
ALLex, чем все закончилось?
Электропроводку провел в стальной трубе по чердаку. Спуск с чердака в парилку (в парильную камеру) к светильникам выполнил в деревянном коробе с заделкой кабеля глиной.
Проект выдали заказчику, но пока никакой информации по этому объекту не поступало...
Автор: sbal
« : 21 Травень 2010, 10:21:33  »

ALLex, не глиной, а кабельной "огнестойкой проходкой", к примеру КП от "А+В" или от Элокс. "Пожарная" тема. ИМХО
Автор: Home
« : 21 Травень 2010, 08:59:59  »

ALLex, чем все закончилось? Интерес не праздный, вопрос на данный момент стоит тот же.
Автор: ALLex
« : 02 Вересень 2009, 23:51:55  »

В общем можно подытожить следующее.
Если в деревянной сауне нет возможности провести электропроводку в парилку через соседние помещения, то наилучший вариант такой:
1) электропроводка проводится в стальной трубе через чердак;
2) спуск с чердака в парилку (с деревянного перекрытия этажа) к светильникам в подшивном потолке парилки (деревянный подшивной потолок парилки, разница в несколько десятков см.) выполнить в деревянном коробе (необходимых размеров) с заделкой кабеля (провода) глиной.
Выходит, только так. Правильно?

P.S. Жаль, что люди, пишущие нормы, не шагают в ногу со временем. Я в деревянных (полностью) саунах (банях) парился задолго до 2000 г.... Можно было бы и этот вопрос учесть в нормах...
Автор: Electrician
« : 11 Серпень 2009, 15:17:45  »

вообще то, с асбестом не все так однозначно, как может показаться - например российские производители утверждают, что используемая ими разновидность асбеста (хризолитовый/хризотиловый?) безопасна в отличии в от амфиболового и то что запрет асбеста лоббируют производители альтернативных (дорогих) материалов. В общем, здесь БОЛЬШИЕ деньги замешаны.
вот пара точек зрения на проблему
http://lechebnik.info/495/33.htm
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=499654
http://ukrchrysotile.com.ua/tehnicheskie_svedenija_ob_asbeste.html
кому верить не знаю  :( , но асбест в Украине применяется
Автор: Torro
« : 11 Серпень 2009, 13:58:46  »

Цитата: Roman3R
Асбест в Европе запрещен к применению в гражданском строительстве.
Я тоже подобное слышал. Потому и написал
Цитата: Torro
Может такая фраза подойдет
А что по этому поводу в Украине? Есть ли бумага, запрещающая асбест?

Автор: Electrician
« : 11 Серпень 2009, 12:31:41  »

если бы можно было конструктивные чертежи - разрезы места примыкания потолка сауны к чердачному перекрытию ... Так можно понять, что у сауны свой собственный потолок, не связанный с перекрытием? может на участке, где кабель к светильнику вышел с чердака и идет к отверстию в потолке сауны, за которым светильник, организовать нечто вроде короба, который забить глиной/штукатуркой? То есть и кабель в огнезащитном окружение и окружение неметаллическое
Автор: devchonka
« : 11 Серпень 2009, 12:29:18  »

Цитата: Roman3R
Асбест запрещен к применению
, кстати, да! :)
Автор: Roman3R
« : 11 Серпень 2009, 11:51:16  »

Асбест в Европе запрещен к применению в гражданском строительстве .
Автор: devchonka
« : 11 Серпень 2009, 11:44:11  »

Цитата: Roman3R
Ввод в сауну в стальной трубе ?

ALLex, Roman3R говорил об участке деревянного перекрытия....
+ я могу ошибаться, но разве асбест не гигроскопичный материал?
Автор: ALLex
« : 07 Серпень 2009, 14:11:33  »

Цитата: Roman3R
Ввод в сауну в стальной трубе ?
По чердаку до сауны
Цитата: Roman3R
открыто в стальных трубах
а в самой сауне (парилке) без трубы
Цитата: Torro
с обмоткой проводов асбестовым шнуром
Автор: Roman3R
« : 07 Серпень 2009, 13:34:21  »

Цитата: ALLex
Металлическая труба по чердаку.
ПУЕ . 2.1.73. Ответвления от линий, проложенных в чердачных помещениях, к
электроприемникам, установленным вне чердаков, допускаются при условии 
прокладки линий и ответвлений открыто в стальных трубах или скрыто в несгораемых стенах (перекрытиях).

Ввод в сауну в стальной трубе ?
Автор: ALLex
« : 07 Серпень 2009, 13:01:52  »

Вариант с глиной, конечно, имеет право на существование, но дело в том, что сауна строится в коммерческих целях, поэтому желание заказчика: ничего! не должно быть видно. А штрабить, мазать глиной и закрывать доской - это уже видно! так сказать не тот "товарный вид". Рассмотрим эти 2 варианта (глина и металлическая труба по чердаку):
Металлическая труба по чердаку.
Преимущества: 1. Удобство и простата монтажа (легче соединить трубы, чем штрабить, мазать и т.д.); 2. Относительно простая замена проводки (интерьер не страдает); 3. Трасса прокладки намного короче (на чердаке по прямой, а штрабить надо по стенам)
Недостатки: 1. Может труба по чердаку выйдет чуть дороже, хотя не факт. При варианте с глиной пойдет больше кабеля.

Цитата: Torro
Может такая фраза подойдет:
Да, спасибо
Автор: devchonka
« : 06 Серпень 2009, 16:49:55  »

Цитата: Torro
Ну, а к самой камере сухого жара (раз вокруг "запрещенные помещения")
, они же мокрые и влажные, пройти в штрабах в брусе с полной обмазкой той же глиной (толщ. 10мм).
Автор: Torro
« : 06 Серпень 2009, 13:08:08  »

Цитата: ALLex
Цитата: ALLex
Тогда вопрос в чем пройти "подшивное" пространство.
Может такая фраза подойдет:
В камере сухого жара сеть электроосвещения выполнить проводом с медными жилами в нагревостойкой изоляции (SiHF). Данную проводку выполнить беструбной (крепление скобами к стенам и потолку за "подшивным" потолком), с обмоткой проводов асбестовым шнуром.
Ну, а к самой камере сухого жара (раз вокруг "запрещенные помещения") действительно пройти через чердак. Только уже обязательно в металлической трубе.