Автор: devchonka
« : 07 Січень 2012, 11:11:31  »

ejen, я бы сделала так -
 из щитовой строго вверх  :) - попадаешь в коридор 1 эт (если строго в коридор не получается, обсуди с архитекторами, где нишу, где чуть увеличить помещение (так, что б можно было пройти стояком)), 2 эт, наверняка с аналогичной нарезкой помещений, так что стояком из щитовой и до последнего этажа , и щитки там же поставить;
 по  этажам - в полости подвесного потолка (наверняка имеется). а стояки можно открыто в коробах, можно скрыто в стройконструкциях
 :) удачи!
Автор: ejen
« : 28 Грудень 2011, 12:23:11  »

sbal, это все ясно, но вот приду я к ГИПу и стану доказывать, что электрощитовая неправильно расположена... а обоснование? лично я такого требования нигде пока не встречал, чтобы выход был непосредственно на улицу. более того, ДБН В.2.3-15-2007 п.6.1. прим.1: "размещение других технических помещений подземного гаража... электрощитовых помещений... не регламентируется"

логика "непосредственно" понятна. но сколько в данном случае будет эвакуирующихся по этой лестнице при 18 машино-местах в паркинге и будут ли они мешать пожарникам?


Сугор, в данном случае облэнерго вопрос щитовой волновать точно не будет, а фрагмент плана здесь (лестница выходит на отм.0.000 и заканчивается на оси Г1 дверью наружу, другие помещения на эту лестницу на отм.0.000 не выходят)
Автор: sbal
« : 28 Грудень 2011, 10:54:04  »

ejen, я честно не помню в каком док-е это ..., я не "электрик". Довольно часто присутствовал при "общениях" с пожарными на сию тему.
Перед началом тушения пожарные прежде всего обестачивают здание/объект. Отсюда путь должен быть кратчайшим и т. д., а у тебя, как я понял, через лестн. клетку, т. е.путь эвакуации.
Автор: Сугор
« : 28 Грудень 2011, 10:32:13  »

ejen, было бы проще обсуждать если бы были планы. По мимо пожарников размещение данной щитовой необходимо согласовывать с сетями. И в не зависимости от того что написано в нормах у пожарников и РЭСовцев может быть свое мнение.
Автор: ejen
« : 28 Грудень 2011, 09:28:05  »

sbal, а можно в меня нормативной ссылкой бросить - насчет "непосредственно"? а то нигде не встречалось на этот счет

в данном случае щитовая не относится к паркингу

именно так - щитовая на все здание (паркинг менее, чем на 50 машино-мест), отделена от паркинга противопожарной перегородкой
Автор: Сугор
« : 27 Грудень 2011, 17:19:41  »

мощность 240 кВт. да, выход из щитовой - наружу по лестнице (не через паркинг)
непосредственно
sbal, ну в данном случае щитовая не относится к паркингу, у меня такие решения проходили..., но это как крайний случай...
Автор: sbal
« : 27 Грудень 2011, 17:14:04  »

так речь вроде идет об офисном центре с паркингом
да еще заглянуть в ДБН В.2.3-15-2007 Сооружения транспорта. Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей и думаю картинка совсем ясная станет  :)
выход из щитовой - наружу по лестнице (не через паркинг)
непосредственно
Автор: ejen
« : 27 Грудень 2011, 17:05:31  »

мощность 240 кВт. да, выход из щитовой - наружу по лестнице (не через паркинг)
Автор: Сугор
« : 27 Грудень 2011, 16:45:56  »

Roman3R, так речь вроде идет об офисном центре с паркингом :-[
Автор: Roman3R
« : 27 Грудень 2011, 16:18:25  »

вход в щитовую должен находится недалеко от входа
Така вимога є лише для об’єктів цивільного призначення (ДБН В.2.5-23)
Автор: Сугор
« : 27 Грудень 2011, 16:04:42  »

выход непосредственно "наружу"
ну, это для пожароопасных помещений, так что, по моему это будет проблематично при размещении щитовой на -1 уровне паркинга. А при размещении щитовой на 1м этаже вход в щитовую должен находится недалеко от входа.
Автор: sbal
« : 27 Грудень 2011, 15:55:54  »

Размещение щитовой уже согласовано с пожарниками?
весьма своевременный вопрос, если мне не изменяет память, выход непосредственно "наружу" без всяких там ....
Делать втык "архитекторам"... :)
Автор: Сугор
« : 27 Грудень 2011, 15:50:10  »

на 1-й этаж переносить уже не будут, да и не думаю, что есть такая уж насущная необходимость.
ejen, а какая мощность по ТУ? Размещение щитовой уже согласовано с пожарниками?
Автор: ejen
« : 27 Грудень 2011, 15:37:16  »

Сугор, sbal, ага, спасибо. тоже думал о том, что, несмотря на несколько лишних петель кабеля, банальный вариант в лотке за подвесным потолком реализовывать проще и дешевле будет.
а ввод там нормально получается - как раз с улицы в электрощитовую. на 1-й этаж переносить уже не будут, да и не думаю, что есть такая уж насущная необходимость.
ссылку подправил
Автор: Torro
« : 27 Грудень 2011, 12:36:37  »

Я не смог посмотреть планы, что-то не понятное.

Вот, что пишут
Quote (selected)
Изображение под паролем

Возможно, превышен период неактивности
и в целях безопасности сессия завершена.
Пожалуйста, вернитесь на альбом и введите пароль альбома: Работа

это из этой ссылки http://io.ua/20361922