Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Андрюха РЗА
« : 01 Лютий 2012, 15:07:51  »

Спасибо
Можно было просто кнопочку нажать в правом верхнем углу моего сообщения. Вам все равно ,а мне приятно ;)
Автор: дядя Дима
« : 31 Січень 2012, 16:26:51  »

Спасибо
Автор: Андрюха РЗА
« : 31 Січень 2012, 15:31:25  »

Кабели 0,4 кВ выбираются по следующему условию: - допустимый ток нагрузки, а затем проверяются по потерям и на условие срабатывания аппарата защиты при однофазном к.з.
Можно объяснить заказчику, что выбор кабеля по допустимому току уже являет собой проверку на нагрев, так как предполагается, что если ток нагрузки в послеаварийном режиме будет меньше допустимого тока кабеля (с учетом всех коэффициентов), то это означает, что в этом режиме его температура не превысит допустимую. (см глава 1.3 ПУЭ)
Есть еще такая штука как термическая устойчивость кабелей и оборудования, но где-то на форуме уже поднимался вопрос проверки кабеля 0,4 кВ на термическую устойчивость - так вот ПУЭ не требует этой проверки.
Автор: дядя Дима
« : 31 Січень 2012, 14:37:05  »

КЛ 0,4 кВ в земле
Автор: Андрюха РЗА
« : 31 Січень 2012, 12:43:54  »

тогда следующий вопрос какой кабель: класс напряжения, условия прокладки.
Автор: дядя Дима
« : 31 Січень 2012, 12:29:20  »

Заказчик в замечаниях написал: отсутствует расчет КЛ по тепловой нагрузке. Но видимо подразумевается по нагреву.
Автор: Андрюха РЗА
« : 30 Січень 2012, 10:39:18  »

Что значит по тепловой нагрузке? По нагреву?
Автор: дядя Дима
« : 28 Січень 2012, 14:53:32  »

Как рассчитать КЛ по тепловой нагрузке?