« : 03 Лютий 2012, 10:04:02  »

А чем они друг другу могут мешать?
Затрудняюсь ответить  ???
Ток пожарок один пытался на объекте докопаться, мол. минимальное расстояние от спринклера до какой-либо преграды (точно не сформулирую - не помню  :-[). На вопрос какой преградой для спринклера является извещатель он не ответил. Так все-таки нет таких требований? Спасибо.
Автор: rga
« : 02 Лютий 2012, 15:03:56  »

встречал ли кто-нибудь требования по минимальному расстоянию от извещателя до спринклера?
А чем они друг другу могут мешать?
Автор: Kosian
« : 02 Лютий 2012, 14:07:21  »

Люди добрые :D, а встречал ли кто-нибудь требования по минимальному расстоянию от извещателя до спринклера?
Автор: rga
« : 27 Січень 2012, 15:14:59  »

Один майор пожарник при сдаче дома заставил перенести два десятка ручников на  2см(!) ниже,сказал что 1,5 м должно быть строго до центра черной кнопки.   
Полезно изучать матчасть. Если это было до октября 2011 года, то в ДБН В.2.5-13-98* специально для майоров было добавлено: 1,5 м плюс/минус 5 см.
Автор: шарманщик
« : 05 Січень 2012, 21:37:44  »

Да нет, матчасть надо всё-таки знать, ежели "пожарка" - кусок хлеба...

Или переставлять извещатели, как дурню-принимающему вздумается...
Автор: Юрий_Касьянов
« : 04 Січень 2012, 13:58:42  »

Майор тоже кушать хочет ))).
Автор: Виктор
« : 28 Грудень 2011, 23:42:19  »

майор пожарник при сдаче дома заставил перенести два десятка ручников на  2см
У майора, видимо, что-то заклинило.

ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009:
А.6.5.4 Ручные пожарные извещатели
.....
Обычно ручные пожарные извещатели необходимо устанавливать на высоте 1,2-1,6 м выше уровня пола.

А 1,5 м было до 01.01.2007 г, а затем  в ДБН В.2.5-13-98* был пункт:
Л.12 Извещатели следует устанавливать как внутри, так и вне зданий на стенах и конструкциях на высоте 1,5±0,05 м  от уровня земли или пола до нижнего края извещателя, в легкодоступных местах.
Автор: GRANDAMPER
« : 28 Грудень 2011, 17:53:46  »

Люди добрые,помогите! Высота установки ручного извещателя 1,5м до низа или до середины?  Один майор пожарник при сдаче дома заставил перенести два десятка ручников на  2см(!) ниже,сказал что 1,5 м должно быть строго до центра черной кнопки.     Извещатель ИПР-А, станция Фотон-А