Автор: grossel
« : 06 Жовтень 2014, 20:37:59  »

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, согласно какого нормативного документа производится расчет потери напряжения?  Нигде не могу найти J)

Требования к качеству электроэнергии устанавливает общегосударственный стандарт ГОСТ 13108-97, который уже правда в РФ и других странах СНГ не действует с 01.07.2014г и заменен на ГОСТ 32144-2013. Там же есть общие формулы, которые при расчете не используются.
Сюда также входят "Рекомендації Р50-072-98. Методика розрахунку технологічних втрат електроенергії в мережах електропостачання напругою від 0,38 до 110 кВ включно", СОУ-Н ЕЕ40.1-37471933-54-2011. Методика визнач. втрат в тр-рах и линиях електропередач СОУ-Н ЕЕ40.1-37471933-54-2011. Методика визнач. втрат в тр-рах и  линиях електропередач.rar
Реально для  расчетов падения напряжения лучше использовать «Типовые расчеты по электрооборудованию» В.И.Дьякова (см.вложение) или другие справочные материалы. 

Автор: Сугор
« : 06 Жовтень 2014, 17:32:40  »

Подскажите, пожалуйста, согласно какого нормативного документа производится расчет потери напряжения?
*Андрей*, нормативного документа по методике расчета падения напряжения невстречал. Формулы расчетов для разных случаев берутся из справочников
Автор: *Андрей*
« : 06 Жовтень 2014, 17:26:36  »

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, согласно какого нормативного документа производится расчет потери напряжения?  Нигде не могу найти J)
Автор: CC19
« : 08 Листопад 2011, 14:24:00  »

Но нагрузка на трансе может меняться и соответственно потери в нем будут колебаться от 0 до ~4,5%. Значит, когда транс загружен и мы "накрутили" на нем 400В, то на холостом ходу будет 400В + 4,5%

P.S. Конечно на х.х. и на полной мощности "среднестатистический" транс работать не будет, но между макс. и мин. нагрузкой может быть разница в потерях до 3%, ИМХО. А значит возможен случай когда у потребителей будет больше чем 380В+5% (например, ночью)
Автор: Roman3R
« : 08 Листопад 2011, 13:58:44  »

в самом трансформаторе при номинальной нагрузке тоже потери будут
Но все равно на выходе должно быть 400 В . ГОСТ 21128-83 .
Автор: CC19
« : 08 Листопад 2011, 13:56:18  »

в самом трансформаторе при номинальной нагрузке тоже потери будут, так что в линии нужно "терять" меньше 39В.
Автор: Roman3R
« : 08 Листопад 2011, 13:48:13  »

Считать нужно исходя что на источнике питания должно быть 400 В .  Пункт 3 и таблица к нему ГОСТ 21128-83 .
5% должно быть "на выводах приемников электрической энергии" п.5.2 ГОСТ 13109-97 . ГОСТ 21128-83 регламентирует для электроприемников напряжение 380 В . Считать нужно как вы написали
напряжение на выводах трансформатора 400В, то я  могу в линии потерять 39В получив на электроприемнике 361В(-5% от 380В
Автор: Алексей_Т
« : 08 Листопад 2011, 12:17:58  »

Привык считать потерю напряжения в питающей линии, исходи из допустимых 5% от номинального значения (ГОСТ по качеству электричесва).
От какого напряжение считать эти допустимые 5%, если линия питается от ТП? можно ли считеть, что поскольку напряжение на выводах трансформатора 400В, то я  могу в линии потерять 39В получив на электроприемнике 361В(-5% от 380В).
Расчет выполняется по требованию РЭС (настоящего напряжения на ТП я не знаю и исхожу из того что должно быть по нормам)
Что колеги думают по вопросу? желательно мнение + обоснование.