Автор: TAHK
« : 22 Травень 2012, 09:36:53  »

У меня подобный вариант: ТП представляет собой одноэтажное кирпичное здание с плоской рулонной кровлей по железобетонным перекрытиям. Габаритные размеры здания: длинна – 10 м., ширина – 9,23 м., максимальная высота – 4,9 м. Степень огнестойкости II. Относится к зоне П - I по НАПБ В.01.056-2005/111. N = 0.007. По п.4 Приложения А ДСТУ Б В.2.5-38:2008 молниезащита не требуется, т.к. N<0.1 ?
Или я где-то ошибся?!!
Автор: all_holl
« : 19 Серпень 2011, 17:03:25  »

Спасибо всем :)
Значит, считаем сетку!
Автор: Roman3R
« : 19 Серпень 2011, 16:42:24  »

Roman3R, так это для мачтовых ТП
Мачтові підстанції це попередній розділ
В розділі ЗАХИСТ ВІД ГРОЗОВИХ ПЕРЕНАПРУГ
в п.4.2.162 написано "Для защиты зданий ЗРУ и ЗПС, крыша которых не имеет металлических или железобетонных покрытий с непрерывной электрической связью отдельных ее элементов, должны устанавливаться стержневые молниеотводы или укладываться грозозащитные сетки непосредственно на крыше зданий."
Автор: Сугор
« : 19 Серпень 2011, 16:30:25  »

Но обосновать чем, каким пунктом ДСТУ или иными норм. документами? Экспертиза потребует...
all_holl, а зачем обосновывать? В ДСТУ написаны, возможные, варианты выполнения молниезащиты, один из них - сетка. Никогда не обосновывал, вопросы не задавали.
ПУЕ . 4.2.161
Roman3R, так это для мачтовых ТП
Автор: Roman3R
« : 19 Серпень 2011, 16:19:04  »

ПУЕ . 4.2.161
Автор: all_holl
« : 19 Серпень 2011, 15:59:26  »

all_holl, сетка

Сетка - это хорошо))
Но обосновать чем, каким пунктом ДСТУ или иными норм. документами? Экспертиза потребует...
Автор: Сугор
« : 19 Серпень 2011, 15:48:34  »

all_holl, сетка
Автор: all_holl
« : 19 Серпень 2011, 15:37:09  »

Добрый день, уважаемые форумчане.
Есть отдельностоящая ТП элеватора, габариты :
длина - 19,25 м
ширина -6,70 м
высота 7, 5
рассчет N  дает 0,015

Подскажите, какой тип молниеприемников предусмотрен для этого варианта зданий? Не вижу в ДСТУ конкретных указаний((