Автор: IgorS
« : 02 Червень 2011, 08:38:04  »

Дякую хто відгукнувся!
O.S., стаціонарний
Roman3R, Ватру я дивився, всі захіщені світильники на 12 або 24 В, на 220 ІР21.
В цеху передбачається застосувати розподільчі шинопроводи 40А (для підключення швейних машин), а прокладати окремо мережу 12/24В раді світильників самі розумієте не красиво.
Автор: Roman3R
« : 01 Червень 2011, 22:36:12  »

світильник місцевого освітлення 220В, ІР31 (не меньше)
ВАТРА
Автор: O.S.
« : 01 Червень 2011, 19:36:39  »

переносний чи стаціонарний?
Автор: IgorS
« : 01 Червень 2011, 19:33:02  »

Підкажіть, може хто зустрічав: світильник місцевого освітлення 220В, ІР31 (не меньше) для виробничого приміщення (швейний цех), виробник будьякий
Автор: Эклерка
« : 31 Березень 2011, 00:42:55  »

Вернее, как сделать
В светильник РВО-42 вкрутить лампочку на 12 В .

Спасибо! Все оказалось проще некуда  :)
Автор: Roman3R
« : 01 Березень 2011, 21:45:39  »

Вернее, как сделать
В светильник РВО-42 вкрутить лампочку на 12 В .
Автор: Generator
« : 01 Березень 2011, 21:03:15  »

Если не ошибаюсь, то в сети ремонтного освещения освещения (где то читал, по моему тяжпромовская НТПэшка по освещению), допускается потеря напряжения в 10%, так вот при сечении переноски в 1,5 кв. мм. максимальная длина шнура составит - 9м. Только сомневаюсь я, что сечение шнура будет 1,5 кв. мм., скорее 0,75 - 1,0. Итог, расставлять ЯТП надо исходя из данной потери, "прикинутой" на данное сечение ИМХО, полученную длину умножить на 2.
Вариант два - использовать так называемые "шахтерские светильники".
Автор: Эклерка
« : 01 Березень 2011, 20:35:49  »

При проектировании подстанций я часто выписываю "светильник ручной переносной РВО-42 У2" (http://www.ashasvet.ru/catalog/avto/rvo_42_220/). Напряжение этого светильника 42В. А сеть ремонтного освещения по нормам -- 12В. Перелистав архивы я убедилась, что никто до меня на такие пустяки не обращал внимание. Будет ли светильник работать??? Вопрос к публике: что делать? Вернее, как сделать правильно???
Спасибо.