« : 18 Липень 2014, 13:58:34 »Плагін фірми Шредер (Schreder) для DIALux http://dialux.schreder.com/
Upd. Можна вибрати відображення українською мовою.
Upd. Можна вибрати відображення українською мовою.

Не хочу здатись неуком, але яким чином ступінь захисту впливає на Кз? Там же забруднюється оболонка однаково, шо при ІР20, шо при ІР65. А ІР -- це просто ступінь захисту від проникнення води і пилу всередину світильника. Чи я чогось ще не знаю?просто имееться ввиду что при ІР20піль и влага попадает не только на внешнюю сторону оптич части , но во внутренню часть стекла,а также на лампу (грязь на лампе=срок работі уменьш и так далее), да и не зря в тех же московск норм "Для осветительных установок с лампами НЛВД Кз = 1,5( для светильников со степенями защиты 1Р 23), Кз = 1,4( для светильников со степенями защиты 1Р 53 и выше)».
может это спасет
http://www.brightelec.ru/dialux/?PHPSESSID=a0a4b15701692aaa8b95754473224665 ?
Значения коэффициента эксплуатации не регламентируются; они должны рассчитываться по отдельной методике и вместе с программой обслуживания отражаться в проекте осветительной установки

но про ІР ни слова,т.е. ІР 65 или вообще без защиті (опт. части) все под одну гребенку - к.з.=1,5
В той же Московской норм-ке более разжевано, но опять таки она остаеться московской и ссілаться уже нельзя на нее.
Я беру по ДБН В.2.5-28-2006 і не парюсь. Адже це нормативний документ, а все інше не має значення.В данном ДБН указан к.запаса--в программу нужно занести к.эксплуатации -- и что к.э.=1/ к.з. в данном ДБН (и в др Укр нормах) неуказано, настораживают слова:
Значения коэффициента эксплуатации не регламентируются; они должны рассчитываться по отдельной методике и вместе с программой обслуживания отражаться в проекте осветительной установки
І я не погоджусь з вами про недосконалість норм рядків 4 і 5 табл. 3 ДБН в.2.5-28-2006.- но про ІР ни слова,т.е. ІР 65 или вообще без защиті (опт. части) все под одну гребенку - к.з.=1,5
В табл. 3 к-т запасу диференційований в залежності від:- приложение Г очень напрашиваеться на "вдосконалення";
- експлуатаційної групи світильника за дод. Г
- типу джерела світла (прим. 2)МГЛ и ДНаТ- разрядніе оба -но хар-ки работі по времени имеют разницу
Єдине що Кз не диференційовані залежно від висоти встановлення, так і в наведених вами викладках я цього теж не побачив.да, єтого нет в викладках - хотелось бі узнать где єто есть (особо В укр норм)- ведь кол-во пыли на разной вісоте будет разная
P.S. Если есть у кого КСС ONYX2, ONYX3 Ватра-Шредер для расчета в Диалюксе поделитесь пожалуйста!
Еще хочу добавить: раньше (1-2 года назад) светотехнические расчеты нам делала фирмочка, кот. и поставляла свет-ки ONYX Ватра-Шредер (почти пол Киева освещено ими), с помощью программы Ulysse. В расчетах всегда фигурировал к.э.( MF- в программе)=0,93!! Я подымал вопрос об такой цифре, в ответ получил типа: «у нас классные свет-ки и сами моються под дождем и т.д.»