Автор: O.S.
« : 19 Квітень 2010, 18:14:26  »

anatoliy_XXX, ні не так трохи.

Для вашого випадку буде 12 кВтх45 жител х0,18=97,2 кВт.

або тоді за дод. К:
2,6 кВтх45 жител=117 кВт

Як бачите, різниця невелика. Тільки не питайте, чому я рахую саме так...В ДБН все дуже розмито написано, але логіка підказує, шо брати 2,66 кВт, а потім ще й множити на 0,18 нерозумно, дуже вже жахливо занижається результат....а в дод. К в зменшенні потужності (кВт/житло) зі збільшенням числа жител вже враховано той к-т 0,18.

Автор: anatoliy_XXX
« : 19 Квітень 2010, 18:00:38  »

якщо рахувати , як для жител 3-го типу по формулі (4) ст 27, потужність брати на попередній стадії розрахунку згідно додатку К , ікоефіцієнт одночасності по табл.4.3- ст.27. Виходить 2,66кВт х 45жител. х 0,18 = 21,546 кВт  :D  - маловато беде
Автор: Андрійка
« : 19 Квітень 2010, 16:27:07  »

Цитата: ZoloS9479
при расчете укрупненных нагрузок наружного освещения ссылка "битая"
вполне согласен :thumbsup:.
 По нормированной освещенности и типа ламп (сватильников) прикинуть не составит труда.
Автор: 3oloS
« : 19 Квітень 2010, 16:21:48  »

Цитата: anatoliy_XXX
згідно якої таблиці ДБН В.2-5-23-2003 і яких формул підбити загальну потужність

anatoliy_XXX, если дома все такие как Вы написали, и со ссылкой на ДБН а не на пожелания Облы, я бы считал как жилье 2 вида I уровня электрификации (все-таки пгт а не город, нагрузка приусадебного хоз-ва внесет немалую лепту) п.4.4 по формуле (1) + нагрузка на освещение территории + проч.админ-общ.нагрузки с учетом коэф.участия Ржил.=Ржил.уд.*N=1,95*45=87,8кВт
кстати, в методе что выложил Андрійка, при расчете укрупненных нагрузок наружного освещения ссылка "битая"
Quote (selected)
Розрахункове навантаження зовнішнього освітлення знаходимо так:
Рр.з.о.п.з.о.*L                                                                                           (4.2)
де  -рп.з.о. питоме розрахункове навантаження зовнішнього освітлення (додаток, табл.4.).
а Таблиця 4 это – Значення коефіцієнта попиту Ксп.сан для сантехнічних установок  ???
нашел у того же автора но более свежей и расширенной методе в (табл. Д1.10 додатку)
Автор: anatoliy_XXX
« : 19 Квітень 2010, 15:55:11  »

Андрійка - дякую роздрукував вивчаю  :)
Автор: Андрійка
« : 19 Квітень 2010, 15:41:25  »

Особое внимание обрати на формулу 17, стр.38 ДБНа В.2.5-23-2003  (для электроприемника с наибольшей нагрузкой, это может быть скажем магазин, офисное здание, стадион.. коэф. участия в максимуме принимается 1).
Автор: Андрійка
« : 19 Квітень 2010, 15:24:52  »

http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=995 - скачай методичку, там все расписано, согласно ДБН 2.3 - 2003 "Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення".
 P.S. у нас Обл, когда я считал нагрузку микрорайона города, рекомендовал принимать удельную нагрузку на квартиру не по ДБН, а 3 кВт - для квартир с электроплитами, 2.5 кВт - газовыми... ;)
Автор: anatoliy_XXX
« : 19 Квітень 2010, 15:20:05  »

Потрібно скласти опитувальний лист на електропостачаня кварталу житлової забудови в селі міського типу - (45-ть участків + освітлення території) - вимагають розрахунок згідно ДБН + вказати пункти згідно яких проводиться розрахунок. Стадія- містобудівне обгрунтування. Площа ж.будинків - по 150 м.кв. Газові плити.
 Підскажіть згідно якої таблиці ДБН В.2-5-23-2003 і яких формул підбити загальну потужність...