Автор: DLINN
« : 23 Березень 2010, 15:07:22  »

Цитата: mabp
Табличка


В прилагаемую Выше табличку сравнения параметров добавлен разрядник от PHOENIX CONTACT
см. ссылку
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=1003

Обратите внимание что у разрядника от  PHOENIX CONTACT есть сигнальный контакт срабатывания
Автор: DLINN
« : 23 Березень 2010, 11:18:29  »

Цитата: mabp
Проблема в тому, що лише Беттерман выдає нормально данні, а всі остані  лише аби відстали.

Не много не верная информация.
Так же полную информацию по защите от перенапряжения предоставляет и PHOENIX CONTACT.
Так же у них есть устройства тестирования ресурса разрядников. В отличие от других PHOENIX CONTACT тестирует каждый разрядник, а не выборочно.
тот же PHOENIX CONTACT впервые в мире предлагает комбинированное устройство защиты от импульсных перенапряжений и токов утечки (УЗО), собранное в едином корпусе.

http://www.sea.com.ua/news/view408.html
Автор: wram
« : 22 Березень 2010, 15:29:31  »

IskraZascite - Словения сам вожу из Европы качество отличное, этот бренд специализируется исключительно на ОПН
Автор: Николай Шумыгора
« : 19 Березень 2010, 09:00:50  »

Проблема в тому, що лише Беттерман выдає нормально данні, а всі остані  лише аби відстали.
Кроме OBO я использовал в работе:
Dehn (Германия)
Citel (Франция)
Hakel (Чехия)
Alltec (США)
Техническими характеристиками, описанием и полнотой линейки УЗИП - доволен.
Автор: mabp
« : 19 Березень 2010, 08:37:01  »

Проблема в тому, що лише Беттерман выдає нормально данні, а всі остані  лише аби відстали.
Автор: Николай Шумыгора
« : 18 Березень 2010, 14:24:03  »

Табличка
Так как тема относительно нова, то какой производитель лучьше или хуже покажет время. Одно могу сказать точно - не верю IEK
Хочу обратить внимание коллег, что многие производители УЗИП в характеристике "Импульсный ток (10/350 мкс)" пишут пропускную способность всего устройства, а не пропускную способность одной фазы.
Напримен, Iimp(10/350мкс)=20 кА - данный розрядник нам подойдет только при рассчетном токе молнии на проводник менее 5 кА, при системе TN-S, и менее 6,67 кА при TN-C
Автор: mabp
« : 18 Березень 2010, 12:25:30  »

Табличка
Автор: mabp
« : 18 Березень 2010, 08:47:03  »

Замовники часто запитують, чим відрізняються обмежувачі перенапруг різних фірм (Беттерман, Шнайдер, ИЕК,  Шрек). Може в когось є порівняльні таблиці.