Автор: 3oloS
« : 29 Березень 2010, 11:38:13  »

Цитата: Виктор
Р 45-010-2002 Рекомендації з підвішування оптичних кабелів на опорах повітряних ліній зв'язку, ЛЕП, контактної мережі залізниць. Загальні положення

благодаря предоставленному okc73 исходному материалу прикладываю искомый НТД в оптимизированном формате (djvu) 
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1027
Автор: Виктор
« : 12 Лютий 2010, 18:54:26  »

ВБН В.2.2-45-1-2004 - только по линиям связи!!! Он не распространяется на прокладку по линиям ЛЭП.
Форумчане, может у кого есть Р 45-010-2002 Рекомендації з підвішування оптичних кабелів на опорах повітряних ліній зв'язку, ЛЕП, контактної мережі залізниць. Загальні положення ?
Автор: Inyar
« : 11 Лютий 2010, 17:29:23  »

В моем случае-да.
А по линиям связи ВБН В.2.2-45-1-2004 рекомендует "предусматривать кабели, содержащие в своей конструкции несущий трос " и еще: "При проектировании строительства ВОЛС методом подвески на опоры воз-душных линий связи следует руководствоваться Р 45-010".
У кого есть эти “РЕКОМЕНДАЦІЇ..."?
Автор: Виктор
« : 09 Лютий 2010, 23:02:07  »

Inyar, прошу прощения, совсем не обратил внимания на марку кабеля "ОЦПт".
Цитата: Inyar
А 8-образный с стальным тросом-  по осветительным и опорам связи.
а это утверждение производителя противоречит требованию ПУЭ, п.2.4.81.
В Вашем случае следует руководствоваться п. 2.5.138 и далее.
Автор: Inyar
« : 09 Лютий 2010, 11:31:39  »

Всем спасибо.
Из вышеперечисленного следует, что по опорам ЛЕП кабель с металлическим тросом провешивать нельзя. Только диелектрический.
 А 8-образный с стальным тросом-  по осветительным и опорам связи.
Автор: SKlim
« : 09 Лютий 2010, 07:50:49  »

ПУЭ, п.2.4.81:
"На опорах ВЛИ или ВЛ допускается подвеска волокно-оптических кабелей связи (ОК)
-неметаллических самонесущих (ОКСН);
-неметаллических навитых на фазный провод или жгут СИП (ОКНН).
..."
дальше про расстояния
Автор: Виктор
« : 08 Лютий 2010, 23:13:39  »

Цитата: Inyar
допустимо ли провесить 8-образный оптокабель с металл тросом, например ОЦПт по опорам ЛЕП 6кВ?

Допустимо.
Посмотрите еще здесь:
http://eom.com.ua/index.php/topic,1152.0.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,3176.0.html
Для справки выкладываю ПРАВИЛА  ПРОЕКТИРОВАНИЯ,  СТРОИТЕЛЬСТВА  И  ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ  ЛИНИЙ  СВЯЗИ  НА  ВОЗДУШНЫХ  ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ  НАПРЯЖЕНИЕМ  0,4-35 кВ
Это нормы России.
Автор: Inyar
« : 08 Лютий 2010, 17:02:03  »

Подскажите, допустимо ли провесить 8-образный оптокабель с металл тросом, например ОЦПт по опорам ЛЕП 6кВ?
Документ Р 45 –  010  –  2002:   “РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДВІШУВАННЯ ОПТИЧНИХ КАБЕЛІВ НА ОПОРАХ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЗВ`ЯЗКУ, ЛЕП, КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ ЗАЛІЗНИЦЬ” найти не удалось.