Автор: Osenniy
« : 03 Вересень 2010, 15:36:32  »

rga,  Спасибо за науку и за потраченное на меня время :)
Автор: rga
« : 03 Вересень 2010, 14:18:18  »

Уважаемый Osenniy,
в разделе 2 ДБН сказано, причем несколько раз, что прокладка кабеля ведется согласно ПУЭ и СНиП 3.05.06-85. Это означает, что нужно лезть туда и искать.
Ровно за 5 минут я в ПУЭ нашла следующее:
ОТКРЫТЫЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
2.1.55. Если незащищенные изолированные провода пересекаются с незащищенными или защищенными изолированными проводами с расстоянием между проводами менее 10 мм, то в местах пересечения на каждый незащищенный провод должна быть наложена дополнительная изоляция.
А по части наводок двум перпендикулярным проводникам ничего не будет.

Так что рекомендую эти документы к тщательному изучению, там много интересного. К слову, и о прокладке по горючим основаниям.
Автор: Osenniy
« : 03 Вересень 2010, 13:26:58  »

Уважаемый rga, указанный вами 2 рездел ДБН рассматривает вопросы монтажа АПС причем достаточно кратко и интересующий меня момент в нем упущен ... поверьте мною этот раздел был прочитан не по одному разу... Но все равно спасибо благодаря вам на глаза попал один пункт п 2.3.6, в котором говорится: "Крепление извещателей пожарной сигнализации должно производится с помощью скоб или кронштейнов, либо непосредственно на несгораемом основании, за исключением зданий V степени огнестойкости" 
Из него следует, что в зданиях данной степени огнестойкости можно устанавливать на конструктивные элементы этого здания которые являются горючими. Если я неправ то поправьте меня.
Спасибо Виктор, и за помощь и  за ссылку на норматив, его к сожалению у меня не было. Собственно по вопросу, я предполагал что можно так разойтись с силовыми сетями, только хотел сделать стояк из ПВХ короба и обогнуть им силовой, но сомневался достаточно ли будет этого.
Автор: Виктор
« : 03 Вересень 2010, 12:46:05  »

Цитата: Osenniy
как мне их пересекать шлейфами пожарной сигнализации, поскольку согласно ДБН В.2.5-13 расстояние от силовых линий должно быть не менее 0,5м.
П. 1.6.33 ДБН В.2.5-13-98* относится к параллельной прокладке.
Для случая пересечения есть така норма в "ПОСОБИИ к  ВСН 25-09.68-85 Правила производства и приемки работ. Установки охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации" (оно, конечно, устарело, но не отменено):
13.14. При пересечении силовых и осветительных сетей кабели и провода сигнализации должны быть защищены резиновыми или полихлорвиниловыми трубками, концы которых должны выступать на 4—5 мм с каждой стороны перехода.
Т.е. если прокладка в коробе, то при пересечении их можно располагать друг на друге.
Автор: rga
« : 03 Вересень 2010, 12:22:27  »

Цитата: Osenniy
если его проложить в сертифицированном ПВХ коробе, будет ли это решение правильным с точки зрения нормативов.
Ну если у ПВХ короба в сертификате будет написано, что он огнестойкий.

По первой части вопроса: открываем еще раз ДБН В.2.5-13-98* в части 2 и читаем-читаем-читаем...
Автор: Osenniy
« : 03 Вересень 2010, 10:32:07  »

Доброго времени суток, в данный проектирую пожарную сигнализацию для здания мини отеля, которое выполнено из дерева электрические сети выполнены кабелем в ПВХ коробах. Собственно вопрос как мне их пересекать шлейфами пожарной сигнализации, поскольку согласно ДБН В.2.5-13 расстояние от силовых линий должно быть не более 0,5м. Я по возможности старался избегать сближений и пересечений с сетями но в некоторых местах мне все равно придется их проходить, как то стояки пожарки, опуски к ручникам.
Еще один вопрос касается прокладки шлейфов - по аналогии с ПУЭ в качестве провода шлейфов при прокладке по горючим основаниям (дерево) в случае непосредственной прокладке можно использовать кабели и провода с оболочкой из негорючего материала. Касательно обычного кабеля, того же КМВЭВ, если его проложить в сертифицированном ПВХ коробе, будет ли это решение правильным с точки зрения нормативов.
Автор: sbal
« : 13 Жовтень 2009, 10:49:35  »

Прокладка, монтаж на/по горючем/му основании/ю (ПУЕ, ДБН)... . 
Автор: logotipok
« : 13 Жовтень 2009, 09:58:19  »

Есть ли какие-то особенности при проектировании ПС в деревянном здании? Как-то не приходилось раньше сталкиваться...