Киевэнерго - жлобы и любит загребать жар чужими руками. Если
Количество потребителей без учета субпотребителей - 236;
то скорее сего проекты и расчеты выполнялись с большим запасом или вообще мощность принималась по установленной. Из личного опыта, даже если считать с минимальными коэффициентами, то реальное потребление (даже в пике) будет меньше расчетного, а если учесть, что реально потребителей 1 и 2 категории будет не так уж и много, то трансы можно загружать и "по плотнее". Даже если учесть, что режимный день
Електронагрузка в режимный день - 81,7 кВт;
не всегда является показательным, к примеру, лето было не сильно жаркое и кондеры работали не на полную мощность или в день замеров кто-то не работал, то, все равно сомневаюсь, что реальный максимум будет больше 200кВт.
SRBRV, а 400кВт это установленная мощность? и какое оборудование предполагается подключать? Потому что 400кВт для производства это довольно таки прилично. На память всех цифр не помню, но, к примеру токарные станки при массовом производстве учитывают с Ки=0,25, а при единичном - 0,14. В моей практике (был молодой и неопытный) был случай, когда по расчетам ток получался 100-150А, а по факту и до 50 недотягивал. И еще попробуйте узнать на счет возможности установки КТП, возможно, Вам это обойдется дешевле, чем делать реконструкцию