Автор: Bobertigra
« : 16 Червень 2010, 11:22:48  »

Не доглядел :D
Автор: CC19
« : 16 Червень 2010, 11:07:35  »

Ну если ДБН В. 2.5-23-2003 еще современный, :) то:
2.16 У ТП слід установлювати силові трансформатори з глухозаземленою нейтраллю зі схе¬мою з'єднання обмоток "зірка - зигзаг" при потужності до 250 кВА включно і "трикутник - зірка" при потужності 400 кВА і більше.

Хотя в ДБН В. 2.5-23-2010 уже нету
Автор: Bobertigra
« : 16 Червень 2010, 10:27:35  »

Quote (selected)
СН 357-77 . п.2.5. По условиям надежности действия защиты от однофазных замыканий в сетях напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтрально следует применять трансформаторы со схемой соединения обмоток «звезда — зигзаг» при мощности до 250 кВА включительно и со схемой «треугольник — звезда» при мощности 400 кВА и выше.
А нет ли более современных норм, которыми регламентируется выбор схемы соединения обмоток тр-ра (для жилых и общественных зданий в частности)?
Автор: DLINN
« : 24 Вересень 2009, 13:28:32  »

Если нужно. Изготовитель сухих трансформаторов может сделать под заказ любую группу соединений трансформатора. Y-d, Dyn, Y-z и т.д.
Автор: Roman3R
« : 21 Вересень 2009, 17:02:53  »

СН 357-77 . п.2.5. По условиям надежности действия защиты от однофазных замыканий в сетях напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтрально следует применять трансформаторы со схемой соединения обмоток «звезда — зигзаг» при мощности до 250 кВА включительно и со схемой «треугольник — звезда» при мощности 400 кВА и выше.
Автор: anya
« : 21 Вересень 2009, 16:35:09  »

Всем привет. Разъясните пож.:все закладывают в проект ЭС общественных и жилых зданий тр-ры с глухозаземленной нейтралью "звезда-звезда" или же "треугольник-звезда"? :-[ и как потом сдаётся ТП, без проблем?  
Автор: AleksandrPol
« : 18 Грудень 2008, 09:49:03  »

Мне кажется выбор схемы соединения обмоток транса не зависти от режима нейтрали. И ты все равно не найдешь других трансов, кроме как со схемой звезда-звезда... Хоть и требуют ставить звезда-треугольник.
Автор: мадо
« : 18 Грудень 2008, 09:00:01  »

В СП 31-110-2003 (аналог ДБН В. 2.5-23-2003) указано :
5.11   В ТП, как правило, следует устанавливать силовые трансформаторы с глухозаземленной нейтралью со схемами соединения обмоток "звезда-зигзаг" при мощности до 250 кВ х А и "треугольник-звезда" при мощности 400 кВ х А и более.

А какая схема соединени должна быть для тр. с изолированой  нейтралью