Автор: LAKII
« : 22 Липень 2014, 23:11:30  »

да, лампа типа ДНаТ стоит если быть точнее SON-T 150, к этим лампам есть какие-то ограничения?
Автор: Прохожий
« : 22 Липень 2014, 16:19:29  »

LAKII, а какая лампа там стоит? Возможно причина в том что светильник с ДНаТ?
Автор: Roman3R
« : 22 Липень 2014, 16:06:52  »

завтра уточню все параметры помещения
Вы потребуйте от технадзора обоснования , в чем есть нарушения техники безопасности со ссылкой на нормативный документ .
Автор: LAKII
« : 22 Липень 2014, 12:55:40  »

освещение зала насосной станции в кортом находятся исключительно насосы и пульты местного управления к ним, проекта под рукой в данный момент нет, завтра уточню все параметры помещения.
Автор: grossel
« : 22 Липень 2014, 12:44:35  »

Вы бы и спросили их какие основания для того, чтобы их там не ставить: класс помещения, степень защиты, высота установки и следовательно светораспределение, помещение с металорежущими станками где не должно быть пульсаций?
Автор: LAKII
« : 22 Липень 2014, 11:45:56  »

Не думаю что высота установки опредяющий фактор, так как высота установки определяется светотехническим расчетом в зависимости от необходимой освещенности,  да и каких либо конкретных указаний к месту установки уличных светильников я не встречал
Автор: grossel
« : 22 Липень 2014, 11:11:51  »

Технадзор выписал замечание (дословно) "Отмечено, что установленные согласно проекта в здании светильники, не соответствуют техники безопасности, т.к.  предназначены для уличного освещения, а не для помещений." Насколько правомерно это замечание и как их победить)
Очевидно замечание обосновано высотой установки светильника и естественно светораспределением, так как данные светильники должны устанавливаются на высоте 9-11м
Автор: LAKII
« : 22 Липень 2014, 00:29:28  »

Технадзор выписал замечание (дословно) "Отмечено, что установленные согласно проекта в здании светильники, не соответствуют техники безопасности, т.к.  предназначены для уличного освещения, а не для помещений." Насколько правомерно это замечание и как их победить)

http://www.ltcompany.com/model.php?id=367