Например вводной кабель ВВГ4х50мм2 по теории сечение проводника ОСУП нужно брать 25 мм2, или можно всетаки 6 мм2
на металлические части по которым не будет течь небольшой ток КЗ и имеют низкую проводимость берут 6мм2 (трубы вентиляции, лотки, защитные оболочки телеком. кабелей), а на металлические части по которым возможен большой ток КЗ (металлические трубы воды, тепла, канализации) 25мм2
шины РЕ в этажных ЩО относятся к ОСУП или ДСУП?
Согласно Приложения Д, ДБН В.2.5-27-2006, видно что к квартирному щиту идет "защитный проводник для обеспечения автоматического отключения питания".....смотрим главу 2.4.1 Автоматическое отключение питания......там написано:
2.4.1.1 Если в качестве меры защиты при косвенном прикосновении применяется автоматическое отключение питания, необходимо выполнить систему заземления и основную систему уравнивания потенциалов.
Выводы делай сам.
заземляющий проводник (от ГЗШ до контура заземления)
Минимальное сечение заземляющего проводника 6мм2 по меди (внимательнее посмотри тот же пункт ПУЭ)........10мм2 - это при соединении функционального заземления з ГЗШ.
Конечно же дополнительно к заземляющим проводникам требования такие же как к РЕ проводникам......и более 25мм2 по меди брать не требуеться.
Если заземляющий проводник будет проложен в земле (прямой контакт металла с грунтом), то см. табл. 1.7.5 ПУЭ.