Автор: grossel
« : 01 Вересень 2013, 15:24:46 »Если один этаж и высота 3,5м-то дотянет, если меньше 3,3м-значит повезло.
Согласно раздела 8 ДБН В.2.5-64:2012 "Внутрішній водопровід та каналізація" у вас объязательно будет внутренний пожводопровод.Это почему это?
Необходимо ли устанавливать внутреннюю систему пожаротушения в офисном здании плащадью 1500 м2.1500м2 могут до 5000м3 и не дотянуть
Необходимо ли устанавливать внутреннюю систему пожаротушения в офисном здании плащадью 1500 м2. Какими нормами нужно руководствоваться?Есть пожаротушение, а есть внутренний противопожарный водопровод (т.е. пожарные краны иже с ними).
А если система пожаротушения не автоматическая, а механическая, т.е. насосы?Если ваше офисное здание подпадает под требования п.4.1;4.2 таб.В1 ДБН В.2.5-56, то необходимо выполнять СПС (пож.сигнализацию, оповещение, мониториг) и не требуется выполнять АУПГ, если нет помещений подпадающих под требования таб.В2. Но это не освобождает вас от установки пожкомплектов с пожарными кранами и выполнения требований по их работе в системе автоматики, дистанциионное включение пож.насосов, а также включение при открытии пожкрана наполовину, контроля целосности линии и несанкциионированого доступа.
Какими нормами нужно руководствоватьсДБН В.2.5-56, Таблицы В1 и В2