Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: grossel
« : 01 Вересень 2013, 15:24:46  »

Если один этаж и высота 3,5м-то дотянет, если меньше 3,3м-значит повезло.
Автор: Перке
« : 01 Вересень 2013, 14:35:08  »

Согласно  раздела 8   ДБН В.2.5-64:2012 "Внутрішній водопровід та каналізація" у вас объязательно будет внутренний пожводопровод.
Это почему это?
Необходимо ли устанавливать внутреннюю систему пожаротушения в офисном здании плащадью 1500 м2.
1500м2 могут до 5000м3 и не дотянуть :)
Автор: grossel
« : 01 Вересень 2013, 08:09:29  »

Согласно  раздела 8   ДБН В.2.5-64:2012 "Внутрішній водопровід та каналізація" у вас объязательно будет внутренний пожводопровод. Сантехники выполнят проект, установят оборудования и выдадут вам задание на его подключения.
 Смотри ниже как пример, некоторых схемы похожего проекта.
Автор: Перке
« : 31 Серпень 2013, 20:36:32  »

Необходимо ли устанавливать внутреннюю систему пожаротушения в офисном здании плащадью 1500 м2. Какими нормами нужно руководствоваться?
Есть пожаротушение, а есть внутренний противопожарный водопровод (т.е. пожарные краны иже с ними).
Если вы имеете в виду внутренний противопожарный водопровод то тогда
см.  раздел 8   ДБН В.2.5-64:2012 "Внутрішній водопровід та каналізація".
Автор: grossel
« : 31 Серпень 2013, 08:31:00  »

А если система пожаротушения не автоматическая, а механическая, т.е. насосы?
Если ваше офисное здание подпадает под требования п.4.1;4.2 таб.В1 ДБН В.2.5-56, то необходимо выполнять СПС (пож.сигнализацию, оповещение, мониториг) и не требуется выполнять АУПГ, если нет помещений подпадающих под требования таб.В2. Но это не освобождает вас от установки пожкомплектов с пожарными кранами и выполнения требований по их работе в системе автоматики, дистанциионное включение пож.насосов, а также включение при открытии пожкрана наполовину, контроля целосности линии и несанкциионированого доступа.
 Необходимо согласно рекомендации выше, почитать ДБН В.2.5-56:2010 "Системи протипожежного захисту".
Автор: Interested man
« : 30 Серпень 2013, 18:33:54  »

Благодарю за ответ.
А если система пожаротушения не автоматическая, а механическая, т.е. насосы?
Автор: rga
« : 30 Серпень 2013, 08:59:49  »

Какими нормами нужно руководствоватьс
ДБН В.2.5-56, Таблицы В1 и В2
Автор: Interested man
« : 29 Серпень 2013, 19:29:20  »

Необходимо ли устанавливать внутреннюю систему пожаротушения в офисном здании плащадью 1500 м2. Какими нормами нужно руководствоваться?