Автор: andery
« : 12 Жовтень 2008, 11:12:15  »

александр555,
Позвоните, проконсультируйтесь - Вам обязательно помогут представители фирм.
Покрайне мере Devi помогает....
Автор: александр555
« : 12 Жовтень 2008, 10:42:25  »

А ни у кого нет примера, как все это делать?? Я полазил по сайтам, правда на последний тут указанный еще не заходил, нашёл кучу информации!! Но как оформить проект?? Или нарисовать разрезы и не загоняться?? И еще, если просто не загоняясь поставить термо реле в самом холодном месте?? Но в таком случае нужно от  него тащить провода, а какие?? 
Автор: andery
« : 10 Жовтень 2008, 10:10:42  »

В каталоге Devi http://devi.kiev.ua/ (еще есть другие сайты) есть подробные указания по расчету + связаться с ними - обязательно помогут и проверят Ваши расчеты, а то и сами посчитают (если обратитесь к официальным представителям)...
Автор: Сугор
« : 09 Жовтень 2008, 23:05:00  »

александр555, Обратись в любую контору, которая торгует этим кабелем, они обычно бесплатно делают проект для продажи своего оборудования
Автор: owl
« : 06 Жовтень 2008, 23:56:34  »

 Попроси ОВшников чтобы они сделали теплотехнический расчетв 2-х вариантах
 1) Т жидкости на входе и расход полный
2) Тжидкости и расход =0
с учетом теплоизоляции и самого большого перепада =>
получишь 2 мощности большая и будет мощностью твоего  греющего кабеля
далее подбираешь шаг навивки по рекомндациям и мощность получаешь N секций кабеля а дальше ваяешь схему комутации и щит
загоняешь задание в раздел ТХ
и оформляешь свой под маркой ЭС
Автор: александр555
« : 03 Жовтень 2008, 21:12:01  »

А как проект оформлят??
Автор: owl
« : 03 Жовтень 2008, 13:45:02  »

зайди на сайт любого производителя греющего кабеля есть 2 варианта намотка повех трубы с шагом сответственно рекомендациям (вт/м пог)
или внутрь через спец втулку
Автор: александр555
« : 03 Жовтень 2008, 13:39:28  »

Подскажите кто знает!! У меня задание, на электрообогрев трубы длиной 100м и Ду=50 толщена стенки 3,5, стеклоомывающая жидкость
Есть запорная арматура
Теплоизоляция-стеклоткань, шлаковата.
Температора +5
Как оформить проект и как считать?? Или где прочитать!!