вот еще такие замечания
"Не представлена таблица расчета электрических нагрузок, выполненная в соответ-ствии с РТМ 36.18.32.4-92, требование п.16 п.п. «в» ПП №87."
таблицы какие нас на форуме подойдут, или нужно какую-то особенную

и еще
"Для электроприемников систем противопожарной защиты (СПЗ) не предусмотрено резервное питание от независимого автономного источника питания, а так же самостоятельная панель противопожарных устройств (панель ППУ) с АВР, в соответствии с п.4.2, 4.3, 4.10 СП 6.13130.2013"
это надо делать отдельный щит СПЗ?