Автор: Inel
« : 04 Вересень 2013, 20:53:55  »

При эксплуатации существующей  КЛ  свыше 15 лет  перегрузки должны быть понижены на 10% согласно п.1.3.6 ПУЭ-86.
Автор: dimamaster
« : 04 Вересень 2013, 13:41:46  »

Благодарю за консультацию
Автор: Андрюха РЗА
« : 29 Липень 2013, 16:21:28  »

Все верно. В качестве исходных данных нужна схема линии с существующими нагрузками, длинами, марками, сечениями кабелей / проводов. Токи к.з. на шинах 6 кВ ПС (R, X, I) в максимальном режиме работы энергосистемы.
Хотя по смыслу той проверки о которой они говорят - нужно проверять только по экономической плотности тока, потере напряжения и нагрузке, так как термика не поменяется.
Автор: grossel
« : 29 Липень 2013, 13:42:59  »

А самое главное, нужно знать существующие нагрузки, чтобы с учетом своих выполнить расчеты.
Автор: dedugan4i
« : 25 Червень 2013, 11:33:28  »

было бы ещё не плохо знать время от возникновения КЗ до отключения линии.

Все верно, спасибо!

Довжина лінії .
Спасибо!

Больше ничего рассчитывать не надо?
Автор: Roman3R
« : 25 Червень 2013, 11:23:08  »

Что то еще?
Довжина лінії .
Автор: nocibur
« : 25 Червень 2013, 11:18:48  »

Для
по термической устойчивости току К.З.
Что то еще?
было бы ещё не плохо знать время от возникновения КЗ до отключения линии.
Автор: dedugan4i
« : 25 Червень 2013, 10:58:13  »

Привет! Вот такой есть пункт ТУ: "З урахуванням існуючого та додаткового навантаження проектом розрахувати пропускну здатність мережі 6кВ від ПС 110/6кВ комірка №1 та №2 до новозмонтованої ТП-6/0,4кВ та при необхідності виконати заміну існуючої мережі 6кВ на КЛ-6кВ розрахункового перерізу."

Я так понимаю что речь идет про кабель 6кВ, который я должен рассчитать:
- по допустимому длительному току в нормальном и послеаварийном режиме;
- по экономической плотности тока;
- по потере напряжения;
- по термической устойчивости току К.З.
Может что то еще нужно??

Теперь для этого для этих расчетов мне нужны такие данные:
- Схема электроснабжения до запроектированной ТП от ПС 110/6 с указанием сечений кабелей и тока К.З на ПС 110/6
- Что то еще?

Скажите ваше мнение пожалуйста!