Автор: rga
« : 30 Листопад 2012, 17:02:48  »

Дело Ваше.
Автор: Sledopyt
« : 30 Листопад 2012, 16:22:51  »

Заказчик хочет обезопасить людей.
Автор: rga
« : 30 Листопад 2012, 12:41:51  »

Но так-же существует человеческая лень
Так заказчик же хочет, чтоб в автомат переводили как раз вручную?
Вот как раз лень и поспособствует тому, что человек, просто заглянув в помещение и, конечно, не поставив его после этого в автомат, оставит его в постонно ручном режиме.
А Вам - расплачиваться за нарушение.
Автор: Sledopyt
« : 30 Листопад 2012, 12:18:58  »

Но так-же существует человеческая лень, вот и хотят перестраховаться. Так-как после ложной сработки, в другой серверной, импульса 20 ролеты погнуло. Страшно если там будут люди.
Автор: rga
« : 30 Листопад 2012, 11:08:01  »

Для того, чтоб не сработала, существует переключатель из автоматического в ручной режим. Почитайте ДБН В.2.5-56.
Автор: Sledopyt
« : 30 Листопад 2012, 10:58:01  »

Но противопожарные двери оборудованы доводчиком т.е. Человек открыл дверь- ручной режим, вошел дверь закрылась- автоматический. Начал паять, сработали две зоны- запустилась система.
Автор: rga
« : 30 Листопад 2012, 09:43:06  »

Мало ли чего заказчик "хочет"?
Есть нормы. За их нарушение Вы заплатите 100000 грн (фирма) и 17000 грн (ГИП). В стоимость проекта эти суммы включены?
ДБН В.2.5-56
12.4.9   Автоматичний пуск систем пожежогасіння об'ємним способом повинен вимикатися авто¬матично при відчиненні кожної із вхідних дверей приміщення, що підлягає захисту, та відновлюватись автоматично при їх зачиненні.
Автор: Sledopyt
« : 30 Листопад 2012, 09:30:25  »

Есть серверная с импульсом 40, заказчик хочет чтобы при открытии двери АСПТ автоматически перешла в ручной режим и обратно в автоматический её можно было перевести только вручную и только при открытой двери. Может кто уже решал подобные задачи- поделитесь мыслями.