Автор: Андрюха РЗА
« : 11 Вересень 2012, 10:27:45  »

Интересно ,в Киеве таких запретов нет. И я видел КТП, с номерами полученными в последние 2 года, которые уже лет 50 как жксткий б/у. ничего - стоят. В садах.
Хотя, правильные, наверное, ограничения
Автор: Basota
« : 11 Вересень 2012, 08:07:39  »

Пояснения по ограничению применения трансформаторов ТМ в политике нету :(.

Техническая политика ОАО «МРСК Центра»
Не рекомендованы к применению:
   трансформаторы с нормативным сроком службы менее 30 лет;
   трансформаторы типа ТМГ с гарантированным количеством циклов сжатия – растяжения менее 50 тысяч;
   трансформаторы типа ТМ;
   трансформаторы, имеющие технические потери эл. энергии более 6%;
   трансформаторы, имеющие потери х.х. более 0,84–0,85 Вт/кг при индукции 1,7 Тл;
   трансформаторы с маслонаполненными вводами;
   трансформаторы с отсутствием необслуживаемых устройств защиты масла.

Запрещаются к применению при новом строительстве и реконструкции:
   мачтовые и комплектные трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ шкафного типа с вертикальной компоновкой оборудования;
   разъединители типа РЛНД – 10;
   трансформаторы типа ТМ.
Автор: Андрюха РЗА
« : 10 Вересень 2012, 09:18:28  »

Если эта подстанция будет принадлежать МРСК, то согласно политики, трансформаторы ТМ применять запрещено.
Прикольно, а чем мотивируют?
Автор: Basota
« : 07 Вересень 2012, 16:09:05  »

Если эта подстанция будет принадлежать МРСК, то согласно политики, трансформаторы ТМ применять запрещено.
Автор: Roman3R
« : 28 Серпень 2012, 16:11:54  »

ТМГ - это герметичный?
Да , без расширительного бака .

в техрешении это я так понимаю не указывается?
Такой вопрос уже решен конструкцией КТП
Автор: вадим78
« : 28 Серпень 2012, 15:37:01  »

ТМГ - это герметичный?
в техрешении это я так понимаю не указывается?
Автор: Roman3R
« : 28 Серпень 2012, 14:25:00  »

каким трансформатором и в каких случаях еее комплетовать ТМ или ТМГ.
Такой вопрос уже решен конструкцией КТП . ТМ и ТМГ имеют разное расположение вводов .
Автор: вадим78
« : 28 Серпень 2012, 13:14:16  »

запоектирована подстанция КТПГ.
каким трансформатором и в каких случаях еее комплетовать ТМ или ТМГ. И где это указывается?