Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: grossel
« : 05 Лютий 2014, 14:12:34  »

Если стена с оконными проемами, то до выступающей части 10 м (прим.3 ДБН). Это расстояние в части пожарных разрывов, можно уменьшить согласно ДБН360-92* Приложения 3.1.
                                            ДБН360-92*. Приложение 3.1(обязательное)
1* Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий следует принимать по таблице 1 (числитель)…
Противопожарные расстояния от жилых, общественных, административно-бытовых зданий до производственных зданий промышленных предприятий, сельскохозяйственных зданий и сооружений следует принимать по таблице 1 (знаменатель).

Степень огнестойкости здания   Расстояния, м, при степени огнестойкости зданий
                                                 I, II                      III                 IlIa, IIIб, IV, IVa, V
                I,II                                    6/9                      8/9                         10/12

Примечание 3.Расстояния между зданиями и сооружениями принимаются в свету между наружными сте¬нами или другими конструкциями. При наличии выступающих более чем на 1 м конструкций зданий или сооружений, выполненных из сгораемых материалов, принимается расстояние между этими конструкциями.
Расстояния между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20 %, за исключением зданий ІІІа, ІІIб, IV, IVa, Vстепеней огнестойкости.
Примечание 6.Расстояния между зданиями Iи IIстепеней огнестойкости допускается предусматривать менее 6 м при условии, если стена более высокого здания, расположенная против другого здания, является противопожарной.

Санитарно-защитная (охранная) зона ТП согласно п.8.23 устанавливается на расстоянии 3 м по периметру и не влияет на определение min противопожарного расстояния.
Автор: andery
« : 05 Лютий 2014, 11:45:31  »

розміщувати від вікон житлових і громадських будинків на відстані не менше 10 м
А если окно находится на расстоянии более 10м, а стена жилого здания на расстоянии 9.4м, как тогда трактовать данный пункт.
Автор: O.S.
« : 25 Липень 2012, 14:48:09  »

Смущает то, что расстояние указано не к внешней стене, а к окну.  А меня интересует именно расстояние к стене.
Якщо до глухої стіни, то просто треба дізнатись ступінь вогнестійкості КТП (як правило ІІ) і будівлі торгового центру. І потім по додатку 3.1 ДБН 360-92** визначити протипожежний розрив.
Автор: SVET
« : 25 Липень 2012, 10:02:26  »

Смущает то, что расстояние указано не к внешней стене, а к окну.  А меня интересует именно расстояние к стене.
Автор: Андрюха РЗА
« : 25 Липень 2012, 09:22:43  »

А в чем собственно вопрос: ДБН 360-92 все четко указывает.
Автор: Shturman
« : 25 Липень 2012, 09:21:07  »

Так ведь прямо указано не менее 10 м. Как тут что-то доказывать.
Автор: SVET
« : 25 Липень 2012, 09:16:24  »

Заранее спасибо за помощь!!!
Автор: SVET
« : 25 Липень 2012, 09:11:33  »

Возник спорный вопрос, помогите разобратся. Какое минимальное расстояние должно быть между КТП (ЗТП) и  ближайшим зданием (в даном случаи это торговый центр)? В проекте выдержано расстояние 8м. Но пришло замечани, что должно быть 10м и ссылки на такие нормативные документы:
1. НАПБ А01.001-2004 (п.4.1.4)

п.4.1.4. До  всіх  будівель  і  споруд  підприємства  має  бути
забезпечений  вільний доступ.  Протипожежні розриви між будинками,
спорудами,  відкритими  майданчиками  для  зберігання  матеріалів,
устаткування тощо повинні відповідати вимогам будівельних норм. Їх
не  дозволяється  захаращувати,  використовувати  для  складування
матеріалів,   устаткування,  стоянок  транспорту,  будівництва  та
встановлення  тимчасових  будинків  і   споруд,   у   тому   числі
інвентарних побутових приміщень, індивідуальних гаражів тощо.

2. ДБН 360-92  (п.8.20)

п.8.20. Трансформаторні підстанції потужністю не більше 2 x 1000 кВА і розподільні пункти напругою до 20 кВ слід споруджувати закритими і розміщувати від вікон житлових і громадських будинків на відстані не менше 10 м, від лікувальних і оздоровчих установ - відповідно не менше 25 м і 15 м.


На какие нормативные документы можно ссослатся, что бы доказать цыфру 8м?