2.1.52. Открытую прокладку незащищенных изолированных проводов непосредственно по основаниям, на роликах, изоляторах, на тросах и лотках следует выполнять:
1. При напряжении выше 42 В в помещениях без повышенной опасности и при напряжении до 42 В в любых помещениях — на высоте не менее 2 м от уровня пола или площадки обслуживания.
6.1.16. Для живлення світильників місцевого стаціо¬нарного освітлення з лампами розжарювання слід застосо¬вувати напругу: у приміщеннях без підвищеної небезпеки -
220 В, у приміщеннях з підвищеною небезпекою і особливо небезпечних - не вище 42 В. У приміщеннях з підвищеною небезпекою та особливо небезпечних допускається напруга
до 220 В, у цьому разі необхідно передбачати захисне вимк¬нення лінії при струмі витоку до 30 мА або живлення кожного світильника за допомогою розділового трансфор¬матора (розділовий трансформатор може мати кілька елект¬рично не пов'язаних вторинних обмоток).