Автор: Сугор
« : 24 Червень 2020, 11:04:40 »дырявить пол внизу и забивать глубинный электрод ?rooobert, не надо ничего дырявить и забивать. РЕN жилу питающего кабеля необходимо присоединить к РЕ и N шинам в РЩ, к СУП здания и в помещении насосной
дырявить пол внизу и забивать глубинный электрод ?rooobert, не надо ничего дырявить и забивать. РЕN жилу питающего кабеля необходимо присоединить к РЕ и N шинам в РЩ, к СУП здания и в помещении насосной
эти 2 шкафа это и есть 2 РЩ, я два кабеля тяну от ТП 4-х жильных, вопрос как их правильно заземлить ? дырявить пол внизу и забивать глубинный электрод ?проложить шину заземления внутри помещения и вывести её на внешнюю сторону здания, заземлители у строить на нормативном расстоянии от здания
Для какого оборудования?тогда вынужден вас огорчить - контур заземления указанного оборудования выполняется отдельно от РЩ
Господа подскажите как правильно в данном случае сделать контур заземления для насосной станции,rooobert, контур не нужен, нормы не требуют. Достаточно завести от щита ВРУ кабель с РЕ жилой. Кстати, на лестничных клетках ставить щиты нельзя