Автор: максим3
« : 22 Вересень 2014, 16:16:26  »

У нас проектировщик считал стеллажное пожаротушение, нюансов не знаю, ну что то в этом роде есть. Там под него спец. стеллажи заказывали предусмотреные для этого.
Автор: kavan33_
« : 15 Липень 2014, 13:48:17  »

нет
Автор: griffel
« : 14 Липень 2014, 20:45:24  »

kavan33_, в Броварах Епицентр строите?
Автор: rga
« : 14 Липень 2014, 16:02:07  »

Там получается один пожарный отсек.
Соболезную.
Автор: Прохожий
« : 14 Липень 2014, 15:52:56  »

kavan33_, ну, Эпицентр уже построен не один и должны быть уже отработаные решения
Автор: kavan33_
« : 14 Липень 2014, 15:51:25  »

Там получается один пожарный отсек.
Автор: rga
« : 14 Липень 2014, 15:37:31  »

Для разных пожарных отсеков Вы можете выбрать разные параметры тушения. В рамках отсека считайте по максимальным.
Автор: kavan33_
« : 14 Липень 2014, 15:17:54  »

Доброе время суток.
 У меня образовался небольшой тупик, нужно запроектировать тушение Эпицентра, как бы торговый центр можно отнести к категории ОН-3 согласно дод.А ДСТУ 12845:2011. Но на первом этаже эпицентра стеллажи высотой 5,5 м и на этих стелажах, сами понимаете будет все что угодно. По какому критерию правильно подобрать интенсивность и категорию возможно это ННР?