Автор: grossel
« : 14 Липень 2016, 13:01:10 »Эта часть лучше всего описана в ICE 62305:3-2006. Тросы используются для защиты высоковольтных ВЛ, а также как молниеприемник в одиночных и двойных тросовых молниеотводах. Конкретно рекомендации по применению тросов в качестве токоотводов не встречал, как и не встречал запрета на их использование см.табл.5 "Материалы и условия использования". Хотя выше по тексту рекомендуется выполнять отдельно токоотвод и не оговорено, что тросовый молниеотвод можно использовать как продолжение в качестве токоотвода к заземлителям. Хотя по логике если это оцинкованный трос согласно табл.6, сталь горячего оцинкования с минимальной толщиной покрытия 50 мкм каждой многопроволочной жилы, с минимальным диаметром 1,7 мм.кв, то почему бы и нет.

Поэтому такое техническое решение встречается редко (так люди не делают). Гораздо проще ставить с шагом 1 м крепления оцинкованной катнки 8 мм, цепляясь к кровельному материалу. Готовых решений - целый каталог.
Но, как я понимаю, у Вас вопрос был о системе перехвата.
Пользуйтесь!
(мабуть і решта засобів безпеки там буде зроблена таким чином), тоді зробити добру та гарну систему захисту, врахувавши усі забаганки (мабуть вже нового) власника.