Автор: Roman3R
« : 31 Січень 2012, 09:03:08  »

можно по подробнее
НПАОП 40.1-1.32-01 (ДНАОП 0.00-1.32-01) Розділи 4.5  та  5.3
Автор: sbal
« : 30 Січень 2012, 18:19:46  »

Roman3R, я где-то говорил обратное? Думал само-собой разумеется, классы "электриково". Но на базе категорирования. Нет?
Опять же взрывоопасные зоны рассчтитываются по НАПБ + изучение технологического процесса.
После по ПУЭ - классы.
Иными словами, классы от категорий зависят, не наоборот ессно.
Хотя согласен, слишком вольно отписал, каюсь  :)
Автор: Сугор
« : 30 Січень 2012, 17:57:59  »

Зони приміщень визначаються по методиці ПУЕ .
Roman3R, а можно по подробнее?
Автор: Roman3R
« : 30 Січень 2012, 17:55:36  »

Вибір електрообладнання по ступеню захисту проводиться не по класифікації НАПБ а по класифікації зон відповідно з ПУЕ , а це не одне те саме . Зони приміщень визначаються по методиці ПУЕ .
Автор: sbal
« : 30 Січень 2012, 17:25:57  »

Сугор, подумал вот, наверно действительно будет самым лучшим вариантом - мне расчет с планировкой. Иначе в такое болото ухнем с матом и флудом... .

Я к чему, есть моменты, когда тем же размещением можно поиграться и "ухнуть в низ" категорию отсюда оболочка аппаратов, ну и деньга, туда же. Утрирую, но всяко бывает. ТП на ТП не приходится.

А когда будет опыт, в Экселе файлик припасен, то с полтычка категория видна будет. Инструмент однако.

Андрюха РЗА, прочел вот:
Дела не всегда обстоят так, как кажется
так же и с категориями  :D

И кстати, категорирование и классификация тоже труд, ага?  ;)
Автор: Андрюха РЗА
« : 30 Січень 2012, 17:12:15  »

Сорри за оффтоп: Ну мужики вы и наваяли.
Короче: Кто-то может сказать категории по ТП или каждый раз считать?
Автор: Сугор
« : 30 Січень 2012, 17:01:26  »

sbal, и звини за флуд, но я не пойму к чему обиды? Как тема называется? Лично меня, интерисует только пожароопасность электропомещений, т.к. я для этих помещений являюсь технологом и мне приходится присваивать им категорию. А по всем остальным помещениям мне, в принципе, все равно (ну почти все равно) какую категорию напишут архитекторы и технологи. Меня этот вопрос интерисует только с точки зрения как мне в этом помещении выполнять проводку.
Автор: sbal
« : 30 Січень 2012, 16:50:59  »

Сугор, ну старина, я об этом и не думал, я ж всего навсего убогий маааленький "слаботочник"  :)
Все ясно, хотим не в принципе разобраться, а всего лишь с ТП. Тогда о чем базар?
Закрываем тему и фантазируйте дальше на свою попу.
Автор: Сугор
« : 30 Січень 2012, 16:49:31  »

К стати, вот нашол российский проект ТП, оносительно новый. Помещения РУ - категория "Д", камера трансформаторов - "В1"
Автор: CC19
« : 30 Січень 2012, 16:46:48  »

Суть вот в чем. кило или сколько там пож. нагрузки дает определенную теплоту, пока дойдет до потолка от пола "энергия" уменьшается". Согласен? Другое дело эта же теплота "под потолком" - отсюда повышенные требования к степени огнестойкости перекрытия.
Согласен, но вопрос не в этом.
Как я написАл выше, повышение категории, влечет за собой повышение степени защиты эл.оборудования. Вот скажите, какая разница нашему кабелю (будь он на полу или под потолком), от того какое оборудование мы применяем (ІР)?
Автор: Сугор
« : 30 Січень 2012, 16:38:49  »

Лотки перфорированные? Значит считай пож.нагрузку.
sbal, какие перфорированые локи? кабели лежат в кабельканале (строительная конструкция) ниже уровня пола под ячейками ЩО или КСО. Ячейки стоят непосредственно на канале, в тех местах, где нет ячеек канал закрывается листами железа
Автор: sbal
« : 30 Січень 2012, 16:34:24  »

sbal, Так в ТП основная масса кабелей прокладывается в кабельканалах..., а для тех которые прокладываются по потолку и по стенам даже локи не предусматривают, так от куда может взятся "В"?
Лотки перфорированные? Значит считай пож.нагрузку.
Ну тут понятно, кабель под потолком - вероятность повреждения строительных конструкций  больше - значит нужно предъявлять к ним (к конструкциям) более жесткие требования. Но это вопросы строителей.
Суть вот в чем. кило или сколько там пож. нагрузки дает определенную теплоту, пока дойдет до потолка от пола "энергия" уменьшается". Согласен? Другое дело эта же теплота "под потолком" - отсюда повышенные требования к степени огнестойкости перекрытия.

Пожарная нагрузка - все, что может гореть и выделять теплоту, скопом.
Да, не я все это придумал, я всего лишь малость разобрался  :)
Я понятно изложил?
Автор: CC19
« : 30 Січень 2012, 16:16:54  »

Это на тему: кило на полу - Д, кило под потолком - В.
Ну тут понятно, кабель под потолком - вероятность повреждения строительных конструкций  больше - значит нужно предъявлять к ним (к конструкциям) более жесткие требования. Но это вопросы строителей.
А нам, электрикам, категория В означает применение эл.оборудование с ІР44(54). Кто-то удачно на форуме говорил: оболочка защищает не оборудование, а помещение и кабель (в данном случае) от оборудование. Т.е. что получается, выключатель со степенью защиты ІР20 может быть источником пожара для нашего кабеля под потолком, а для кабеля на полу нет?
Автор: Сугор
« : 30 Січень 2012, 15:57:41  »

Это на тему: кило на полу - Д, кило под потолком - В.
sbal, Так в ТП основная масса кабелей прокладывается в кабельканалах..., а для тех которые прокладываются по потолку и по стенам даже локи не предусматривают, так от куда может взятся "В"?
Автор: sbal
« : 30 Січень 2012, 15:45:10  »

Сугор, не понял кто с кем спорит? Ты чё за день захотел усе разгрысть? Титан однако. Я на "математику" две недели потратил, на осмысливание чё, куда и зачем - месяц, и вроде не обделен "сообразиловкой".

Вот домашнее задание из Ответ #51 осмыслите, пойдем дальше.
Однако: все и сразу, несварение может случиться.