те системы, которые первыми включаются в данной ситуации (освещение и вентиляция) еще СНиПом 76-го года предписано выполнять с взрывозащитой.
Ці вимоги не стосуються окремостоячих котелень.
СНиП II-35-76
14.3. электродвигатели к вытяжным вентиляторам, устанавливаемым в помещениях
встроенных пристроенных и крышных котельных с котлами, предназначенными для работы на газообразном топливе и на жидком топливе с температурой вспышки паров 45° С и ниже, должны быть в исполнении, предусмотренном ПУЭ для помещений класса В-Iа.
14.17. Во
встроенных котельных, предназначенных для работы на газообразном топливе и на жидком топливе с температурой вспышки паров 45° С и ниже, помимо основного электроосвещения в нормальном исполнении, следует предусматривать отдельную групповую линию освещения основных проходов, светильники которой должны быть в исполнении для помещений класса В-Iа и для соответствующей группы и категории взрывоопасной смеси, определяемых по ПУЭ.
отдельностоящая газовая котельная