Автор: andrewkay
« : 16 Січень 2012, 16:04:14  »

Изучил форум, ГОСТ. Получился такой проект. Подскажите, все ли правильно или я где то ошибаюсь.


"Интересный проект"! А что заземление молниеприемников делать не надо? И назначение листа №8. Не указан ни один элемент мычты. Из чего ее она изготавливается???
Автор: Evgen Koc
« : 03 Січень 2012, 14:06:46  »

Для освоения проектирования молниезащиты можно также (изучив предварительно РД 34.21.122-87 и СО-153-34.21.122-2003):
- обзавестись электронным 17 М каталогом "TBS Системы молниезащиты и защиты от импульсных перенапряжений", где приведены азы проектирования, скачав его здесь: http://www.obo-bettermann.com/ru/pdf_kataloge_ru.shtml
- получить консультацию http://www.obo-bettermann.com/ru/hotline.shtml
(если не произошли изменения в персонале "ОБО Беттерманн Россия", этими вопросами ведает г-н Соловьев).
Автор: Timur63
« : 14 Грудень 2011, 10:15:24  »

Изучил форум, ГОСТ. Получился такой проект. Подскажите, все ли правильно или я где то ошибаюсь.
Автор: zema
« : 05 Грудень 2011, 08:57:36  »

Посмотри здесь
http://eom.com.ua/index.php?topic=7099.0
Автор: Timur63
« : 02 Грудень 2011, 11:33:31  »

Изучаю :). В РФ я так понимаю по данному вопросу действует РД 34.21.122-87 и СО-153-34.21.122-2003
Автор: *Андрей*
« : 02 Грудень 2011, 09:31:29  »

1) опытный "старший брат" в фирме. 2) изучать форум, советоваться с обывателями. Первого к сожалению нет.
.
Дали первое задание. Ширина 10,6 метров длина 21. высота существуюших молниеотводов 15 метров.  Почитав форум предположил что их достаточно. Поскажите, правильный я вывод сделал или ошибаюсь.
Изучать ДСТУ/ГОСТ.
Автор: Timur63
« : 02 Грудень 2011, 08:25:02  »

Добрый день. В молниезащите новичет. Дали первое задание. Ширина 10,6 метров длина 21. высота существуюших молниеотводов 15 метров.  Почитав форум предположил что их достаточно. Поскажите, правильный я вывод сделал или ошибаюсь. Если ошибаюсь то, в чем? Как всё это должно выглядеть в проекте? (может пример какой есть). Фото объекта прикладываю. Еще раз прошу сильно не "пинать" и не ругать :) Как понял из форума, обучиться данной тематике можно двумя способами: 1) опытный "старший брат" в фирме. 2) изучать форум, советоваться с обывателями. Первого к сожалению нет.