Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: IgorS
« : 23 Листопад 2011, 17:16:19  »

Фільтр для струмів нульової послідовності використовується для захисту в/в двигунів. і від реагує на сам факт наявності к.з. 1 фази на землю, і від струмів к.з. не залежить.
Автор: Андрюха РЗА
« : 23 Листопад 2011, 17:15:08  »

тут фишка в другом, я не знаю компенсированы ли сети Бориспольского РЕС?
Автор: inspektorpo
« : 23 Листопад 2011, 14:10:29  »

yuli, обычно расчет токов замыкания на землю выполняют для того чтобы определить нужна ли компенсация емкостного тока замыкания на землю. Емкость сконцентрирована, в основном, в кабельных линиях, длина КЛ  определяет общий ток замыкания на землю, примерно на 1 А на  1 км КЛ. Исходя из того, что ДГК  выбирают и настраивают с таким расчетом, чтобы ее ток был на 20 — 25 А меньше емкостного тока замыкания, при этом происходит недостаточная компенсация емкостного тока, что необходимо для правильной работы сигнализации замыкания на землю. Остаточный ток 20 А для сетей 10 кВ является допустимым и не вызывает больших разрушений в месте повреждения. Я думаю на 20А можно и остановится.
Автор: yuli
« : 23 Листопад 2011, 12:13:15  »

Эта ячейка наружного исполнения. Она не находится ни на РП, на на ПС. Стоит на объекте
Автор: yuli
« : 23 Листопад 2011, 12:12:09  »

это в Борисполе. там ставят ячейку 10 кВ ШВВ-2 и от этой ячейки идет кабель 3х150 на трансформатор 3150 кВА. По схеме вторичных цепей ячейки 10 кВ там к ТТНП подключено реле РС-40М. Так вот энергетик аэропорта просит рассчитать уставку для этого реле. Он говорит. что надо сделать расчет токов КЗ на землю. :(
Автор: Андрюха РЗА
« : 23 Листопад 2011, 11:43:03  »

В киеве они не рассчитываются, так как сети 10 кВ - сети с компенсированной нейтралью. Поэтому берут из опыта 2-3А на РП и 7-9 на ПС на линии к РП.
Автор: yuli
« : 23 Листопад 2011, 10:52:12  »

Добрый день.
Подскажите. пожалуйста, в схеме релейной защиты есть ТТ нулевой последовательности. К нему подключено реле. Как мне рассчитать токи КЗ на землю и выбрать уставку для этого реле (РС-40М). может у кого-то есть пример расчета. Спасибо большое :)