Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Carter
« : 02 Листопад 2011, 16:52:44  »

спасибо, возьму на заметку
Автор: sbal
« : 02 Листопад 2011, 13:51:47  »

сделать только АПС.
если будет принято такое решение, то, вроде совета, пропишите о "ручных/передвижных" средствах пож.тушения. Уделите сему моменту внимание...
Автор: Carter
« : 02 Листопад 2011, 13:47:45  »

rga, спасибо. Только что говорил с пожарным инспектором, он слово в слово повторил  "в которых применяются щелочные и щелочноземельные металлы". И он посоветовал не защищать их установками АПТ, сделать только АПС.
В нашем случае, точно не известно, что конкретно будет использоваться для сварки, корпус-то учебный, да и заказчик толком ответить на этот вопрос не может.
Автор: rga
« : 02 Листопад 2011, 13:17:29  »

Вообще-то, сварочные помещения в п.7.21 объединены с помещениями, в которых применяются щелочные и щелочноземельные металлы.
Просто так такое не объединяют. Значит, при сварке эти металлы применяются.
Причем, щелочные и щелочноземельные металлы тушатся совершенно отдельными методами.
Так что варианта 2:
- в Вашем сварочном помещении применяются особые металлы (отсюда - спецтушение);
- в Вашем сварочном помещении таких металлов нет, тогда оно не подходит под этот пункт и надо искать другой
Автор: Carter
« : 02 Листопад 2011, 12:43:40  »

В электросварочной мастерской гореть особо не чему, как я понимаю, поэтому подходить буду как к тушеню электрооборудования - газ хладон 227еа. А вот в газосварочной, скорее всего, будет использоваться ацетилен, что и поставило меня в тупик. В старом ДБН В.2.5-13-98* по табл Д.1.3, ацетилен тушат СО2 с концентарцией 66%, а вот для хладона никаких данных нет...
Автор: rga
« : 02 Листопад 2011, 11:51:11  »

Все зависит от того, что в этих помещениях будет гореть. Состав пожарной нагрузки?
Автор: Carter
« : 01 Листопад 2011, 17:05:21  »

Уважаемые коллеги, у меня вопрос: есть два помещения - газосварочная мастерская (320 м2) и електросварочная мастерская (277 м2), которые находятся в здании учебного корпуса, согласно  пункту 7.21 табл. В.2 Приложения В ДБН В.2.5-56-2010 эти помещения подлежат защите установками АПТ. Собственно сам вопрос - чем защищать (тушить)??