Автор: Amxet
« : 21 Квітень 2011, 14:40:56  »

Всем спасибо за помощь!

Описание-то я читал, но не понял разницы между модулями  :)

Сегодня в Тирасе тоже посоветовали МРЛ-2.1

Ту О.С.
Тирас передает сигнал "пока" только на УПСК,
но дальше стоит проблема связи с охранной сигнализацией, так что может понадобиться еще выход
Автор: zema
« : 21 Квітень 2011, 13:23:19  »

Amxet, МРЛ 2.1 :thumbsup:
Автор: Илья
« : 21 Квітень 2011, 11:42:00  »

Этот ППКП, в свою очередь, отправляет сигнал назад в котельную на устройство передачи сигналов клапану УПСК-1
Он не отправляет сигнал, он коммутирует цепь, вот и выбирайте исходя из того какую цепь необходимо скоммутировать
Електричні параметри МРЛ2 та МРЛ2.1
                                                                          МРЛ-2          МРЛ-2.1
                                                               змінна   постійна   змінна   постійна
Напруга що комутується, В, не більше      -      60            242               24
Струм що комутується, А, не більше           -     0.05          5               10

Автор: O.S.
« : 20 Квітень 2011, 21:57:16  »

Amxet, а ваш "Тірас" більше не передає ніяких сигналів на інші зовнішні пристрої, тільки на УПСК і все? Якшо тільки на УПСК, то в принципі все одно (хоча я особисто схиляюсь до МРЛ-2.1, судячи з опису по паспорту МРЛ-2 все-таки трохи для інших цілей призначений).
Автор: Виктор
« : 20 Квітень 2011, 21:40:34  »

А не проще ли позвонить в техотдел
А еще проще почитать описание - там все предельно понятно.
Автор: alex_1503
« : 20 Квітень 2011, 20:07:29  »

А не проще ли позвонить в техотдел на Тирас? Проще и быстрее.
Автор: Amxet
« : 20 Квітень 2011, 19:02:51  »

Здравствуйте, форумчане!

Помогите, пожалуйста, в следующем вопросе:

Есть котельная, для бытовых целей.
Там стоит датчик СПД-3.2. При пожаре он извещает ППКП Тирас-4П.
Этот ППКП, в свою очередь, отправляет сигнал назад в котельную на устройство передачи сигналов клапану УПСК-1 на его ввод "Пожар". А уже УПСК закрывает клапан КЭИ-1, который блокирует подачу газа в систему.

Так вот ВОПРОС.
Сейчас надо заказать Тирас-4П. Но я не могу выбрать, с помощью какого же дополнительного  модуля мы подадим сигнал на УПСК для отключения клапана.
МРЛ-2 или МРЛ-2.1

Понятно, стОят они почти одинаково, и не так уже дорого, но
тут стоит вопрос самой возможности организации такого сигнала.

Надеюсь, я полно и не сильно заумно описал ситуацию, так как не профессионал