Автор: Electrician
« : 08 Квітень 2011, 17:12:39  »

Просто нам было сказано, что территория школы это, по сути, одна большая игровая площадка, со всеми вытекающими последствиями. Но возможно, это, чисто киевские заморочки
Автор: hi_tech
« : 08 Квітень 2011, 16:56:31  »

Electrician, КЛ имеет охранную зону 1 м, ТП - 3 м от ограждения.
До ближайшего здания школы от проектируемой КТПГС я имею порядка 75 м, до игровой площадки итого больше.
До ближайшего общественного здания (кафе не на территории школы) - 14 м.
Вроде как все выдержал.
Автор: Electrician
« : 08 Квітень 2011, 16:39:55  »

hi_tech, я помню, что у нас была проблема прохождения КЛ-10 кВ через территорию школы и наши наружники сказали, что нам это не согласуют. Не помню нормативное обоснование, возможно это:
"8.23* ...
В охранных и санитарно-защитных зонах электрических сетей запрещается:
а) строить жилые, общественные здания и дачные дома;
б) размещать автозаправочные станции или хранилища горюче-смазочных материалов;
в) устраивать спортивные площадки для игр, стадионы, рынки, остановки городского транспорта;
г) осуществлять остановки всех видов транспорта (кроме железнодорожного) в охранных зонах ВЛ электропередачи напряжением 330 кВ и выше;
... "
ДБН 360-92**
Автор: hi_tech
« : 08 Квітень 2011, 16:24:18  »

Спасибо. Заборчик соорудим в любом случае.
Я так понимаю запрет на КТП на территории школы связан с запретом прохождения ВЛ-10 кВ. Но так как и КТП с кабельными входами и ВЛ я там строить не буду, выдержав расстояние санитарно-защитной зоны, я смело могу посадить КТПГС на генплане на территории школы.
Еще поищу в нормативах, до понедельника есть время :)

Автор: Сугор
« : 08 Квітень 2011, 15:57:34  »

Для надежности пусть заборчиком обнесет
Уже не помню где, но видел что заборчик обязательное требование
Автор: Андрюха РЗА
« : 08 Квітень 2011, 15:26:56  »

В ДБН 360-92* по этому поводу тишина.
В принципе: а почему нет, в том же ДБН по этому поводу говорится, что они должны быть закрытыми. КТП - закрытое. Стало быть условие выполняется. Для надежности пусть заборчиком обнесет и замок повесит, дабы соблюсти 3- метровую охранную зону вокруг нее.
Автор: hi_tech
« : 08 Квітень 2011, 14:47:33  »

При проектировании школы на 450 учащихся заказчик для удешевления стоимости строительства для питания школы предложил рассмотреть вариант установки комплектной трансформаторной подстанции типа КТПГС вместо ЗТП.
Возник вопрос - а разрешается ли установка данного типа подстанции с кабельными вводами и выходами на территории школы?
В нормативах я запрета не нашел, но может невнимательно читал... Может кто-то сталкивался с данным решением?