Автор: shtuch1
« : 19 Грудень 2011, 20:46:42  »

Здраствуйте!!! Есть такая проблемка, в ТУ сказано установить устройство для ограничения потребляемой мощности, в случае превышение мощности трансформатора на ТП 10/0,4 кВ над максиальной мощностью, разрешенной к потребелнию на 20% и более. У меня проект молочно товарной фермы, на участке есть ТП2х630кВА, еще на стороне 10кВ установлен ПКУ(пункт коммерческого учета) Так куда надо установить это устройство и на что оно похоже(схема) непойму и есть ли такое устройство на 10 кВ??
Это можно реализовать на базе масленых или вакуумных выключателей со стороны 10кВ, либо самый дешевый вариант в цепь трансформаторов  тока установить реле РМТ – 101 и підключить через его контакты независимый расцепитель вводного автомата 0,4кВ.
Автор: Gofra
« : 10 Серпень 2010, 14:18:11  »

Автор: devchonka
« : 10 Серпень 2010, 14:13:31  »

да, найти было сложновато  ::)
http://eom.com.ua/index.php/topic,1859.0.html
Автор: Gofra
« : 10 Серпень 2010, 14:10:04  »

Автор: SHURIK
« : 10 Серпень 2010, 13:29:39  »

SHURIK, тема в форуме поднималась и довольно подробно... поиск ничего не дал?  :o
нет ничего, может ссылку кинете, заранее спасибо
Автор: devchonka
« : 10 Серпень 2010, 13:02:19  »

SHURIK, тема в форуме поднималась и довольно подробно... поиск ничего не дал?  :o
Автор: SHURIK
« : 10 Серпень 2010, 12:40:27  »

Здраствуйте!!! Есть такая проблемка, в ТУ сказано установить устройство для ограничения потребляемой мощности, в случае превышение мощности трансформатора на ТП 10/0,4 кВ над максиальной мощностью, разрешенной к потребелнию на 20% и более. У меня проект молочно товарной фермы, на участке есть ТП2х630кВА, еще на стороне 10кВ установлен ПКУ(пункт коммерческого учета) Так куда надо установить это устройство и на что оно похоже(схема) непойму и есть ли такое устройство на 10 кВ??