Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: sportal
« : 16 Липень 2010, 17:19:40  »

считать на 40% и на 5%?
да, именно так
Уважаемый Roman3R
пункт п. 1.5.17 ПУЭ к счетчикам прямого включения действительно не имеет отношения, но облэнерго хочет такие таблички
Автор: Roman3R
« : 16 Липень 2010, 15:16:25  »

Цитата: G@S
считать на 40% и на 5%?
Ні , такий розрахунок робиться для трансформаторів струму . Вам необхідно дати розрахунок максимального струму для обгрунтування встановлення лічильника прямого включення .
Автор: G@S
« : 16 Липень 2010, 13:21:29  »

Цитата: Roman3R
Цей пункт стосується лише розрахунку мереж обліку з застосуванням трансформаторів струму .
Необхідно надати в Обленерго розрахунок струму на КТП з метою доказу можливості застосування лічильника прямого ввімкнення . Це моя особиста думка .
я порахував Імакс та Імін - він складає 71,3 та ...
струм в діапазоні лічильника НП-06 (10-85А), і там написав про недоцільність включення трансформаторів струму так як струм менше 100А ::)
Автор: G@S
« : 16 Липень 2010, 13:19:11  »

считать на 40% и на 5%?
Автор: Roman3R
« : 16 Липень 2010, 13:18:35  »

Цитата: sportal
п. 1.5.17 ПУЭ
Цей пункт стосується лише розрахунку мереж обліку з застосуванням трансформаторів струму .
Необхідно надати в Обленерго розрахунок струму на КТП з метою доказу можливості застосування лічильника прямого ввімкнення . Це моя особиста думка .
Автор: sportal
« : 16 Липень 2010, 12:56:44  »

Уважаемый G@S,
В обле под расчетом цепи учета понимают проверку расчетного тока (как для трансформаторного, так и для прямого включения) по условиям п. 1.5.17 ПУЭ
Автор: G@S
« : 16 Липень 2010, 11:29:35  »

Доброго всем здоровья! Прошу помощи!
У меня такая ситуация:
Ру=45кВт (3х15) - 3 домика.
Ставим КТП1х63
Счетчик общий в КТП - NP-06 включен на прямую (без трансформаторов)
Обленерго требует выполнить - расчет цепи учета!
Знаю как считать для трансформаторов, а как правильно выполнить расчет если счетчик прямого включения?