Автор: sportal
« : 16 Липень 2010, 17:19:40 »считать на 40% и на 5%?да, именно так
Уважаемый Roman3R
пункт п. 1.5.17 ПУЭ к счетчикам прямого включения действительно не имеет отношения, но облэнерго хочет такие таблички
считать на 40% и на 5%?да, именно так
считать на 40% и на 5%?Ні , такий розрахунок робиться для трансформаторів струму . Вам необхідно дати розрахунок максимального струму для обгрунтування встановлення лічильника прямого включення .
Цей пункт стосується лише розрахунку мереж обліку з застосуванням трансформаторів струму .я порахував Імакс та Імін - він складає 71,3 та ...
Необхідно надати в Обленерго розрахунок струму на КТП з метою доказу можливості застосування лічильника прямого ввімкнення . Це моя особиста думка .

п. 1.5.17 ПУЭЦей пункт стосується лише розрахунку мереж обліку з застосуванням трансформаторів струму .