Автор: sbal
« : 28 Жовтень 2009, 17:27:08  »

Ничего сложного, берем 3 (три) линейника Артон-ДЛ, например, один по центру (смотрим разрез), осталные по "бокам". Расстояния в ДБН и паспорте на www.arton.com.ua
Пусть не смущает высота 8,35, опусти до 8, делов - главное найти "сквозное" положение. Не забудь Артоны в "шахматном" порядке прописать, ну да в паспорте об этом кажется есть.
Автор: IamDi
« : 28 Жовтень 2009, 14:42:49  »

вот собственно и чертежи склада....
спасибо

Автор: sbal
« : 28 Жовтень 2009, 01:06:31  »

IamDi, выложи план, разрез и народ расскажет и научит умению читать нормы.

Крыша двускатная? Вдоль конька по нормативным расстояниям - как точка отсчета, дальше уже видеть надобно.
Балки как бы делят на части, физика - представь дым поднимается...  :)

Нормы + физика, за нормами стоит физика
Автор: Roman3R
« : 27 Жовтень 2009, 23:23:59  »

Цитата: IamDi
и можно ли горизонтальную балку считать перекрытием
Читайте пункт Л.3 Додатку Л ДБН В.2.5-13-98* . Там написано що балки виступають від площини покриття (перекриття) . Одже відлік необхідно вести від нижньої відмітки площини покриття (перекриття) а не від балок , адже сповіщувачі мають встановлюватись між балками .
Автор: IamDi
« : 27 Жовтень 2009, 22:34:58  »

ну я ж этот пункт и имел ввиду..
как правильно его трактировать? и как по сути делается монтаж в такой ситуации? и можно ли горизонтальную балку считать перекрытием?
Автор: Roman3R
« : 27 Жовтень 2009, 20:36:32  »

ДБН В.2.5-13-98*
1.6.5 Точкові пожежні сповіщувачі належить, як правило, встановлювати під покриттям (перекриттям).
 За неможливості встановлення сповіщувачів під покриттям (перекриттям) допускається їх встановлення на стінах, балках, колонах, а також підвішування на тросах. У цих випадках сповіщувачі повинні розміщуватися на відстані не більше 0,4 м від рівня покриття (перекриття), включаючи розміри сповіщувача.
Автор: IamDi
« : 27 Жовтень 2009, 18:02:28  »

Подскажите как лучше запроектировать расположение  извещателей в складе с двухскатной крышой (п. 1.6.5) или непостредственно на расстоянии от двухскатности или от опорных балок которые на уровне 6,5м, конёк на уровне 8,35м.
Спасибо.