Автор: rga
« : 09 Грудень 2020, 14:53:21  »

1) производственное здание, 6  этажей
6 этажей - это где-то близко к 25 м.
Согласно Таблице А.1 ТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 точечные дымовые извещатели "зазвичай за цих висот не застосовують, проте в окремих випадках використовування допускають ".
Поговорите с производителями, может, кто подпишется под такой "окремий випадок". Или просто нарисуйте, сославшись на эту таблицу, а там, посмотрите, что будет.
Автор: Tanya Lu
« : 09 Грудень 2020, 14:19:13  »

1) производственное здание, 6  этажей
2) по ЛК вопроса не было. ЛК четко оговорены в ДБН В.2.5-56:2014
Автор: t-100
« : 09 Грудень 2020, 12:05:56  »

Добрый день.
Кто-нибудь сталкивался с оборудованием шахты лифта системой пожарной сигнализации?
Можно и уточнить два вопроса:
1) какие характеристики здания?
2) по лестничным клеткам такой же вопрос?
Автор: rga
« : 07 Грудень 2020, 20:13:16  »

Эксперт ссылается на ДСТУ-Н CEN/TS 54-14, п.А.5.3.8
Сочувствую. Иногда эксперты достают из рукава такие вот штуки.
Формально он прав. Внутри шахты есть чему гореть. Но практически защитить такую шахту нечем, так чтоб все правильно было. Не пытались у него узнать, как он представляет такую защиту? Чем?
Немного спасут аспирационные, но только на 25 м высоты, может, чуть больше, надо смотреть доки. Термокабелем можно обмотать кабели в шахте и кабину, но сигнал из кабины штатными средствами снять не выйдет.
Тут можно порыть вот в какую сторону.
Есть нормы по лифтам. Можно поискать что там есть о технике безопасности в случае пожара в лифте или если загорится кабель (посмотреть, что там по кабелям, какие требования и могут ли они загореться).
Теоретически, при аварии кабеля, лифтовая автоматика должна бы отработать какой-то алгоритм. И от этого уже плясать.
Автор: Tanya Lu
« : 07 Грудень 2020, 18:17:18  »

Эксперт ссылается на ДСТУ-Н CEN/TS 54-14, п.А.5.3.8
Автор: rga
« : 07 Грудень 2020, 18:09:01  »

Кто-нибудь сталкивался с оборудованием шахты лифта системой пожарной сигнализации?
Сталкивались, но до сих пор удавалось отбиться.
На каком основании требуется защита?
Автор: Tanya Lu
« : 07 Грудень 2020, 17:40:42  »

Добрый день.
Кто-нибудь сталкивался с оборудованием шахты лифта системой пожарной сигнализации?