Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: grossel
« : 17 Лютий 2020, 19:30:07  »

Конечно используются. Особенно в цехах крупных химических предприятий (где имеются помещения (отделения) особо опасные или повышеной опасности согласно гл.1.1 ПУЭ) для обустройства технологического ремонтного освещения при ремонте оборудования, экстракторов, емкостей, упарок и т.д., где по требованиям ПУЭ должно быть сверхнизкое напряжение 12 В.
Как правило, такие трансформаторы устанавливаются в ЩСУ с нормальной средой в каждом отделении. Мощность расчетная, но ввиду больших размеров и площадей цехов -порядка 1,6-4 кВА. Разводка групповых линий выполняется кабелем, в зависимости от среды производста, до распредкоробок и опуском на 2-х полюсные розетки с крышкой- степени защиты ІР44-ІР65 по всему цеху (технологическому отделению).
При производстве ремонтных работ, освещение внутри технологического оборудования, емкостей и т.п., осуществляют специальными переносками с защитной сеткой- которые включают в розетку.
Автор: CC19
« : 17 Лютий 2020, 18:43:58  »

Автор: jordaned
« : 17 Лютий 2020, 17:08:35  »

з'єднання обмоток трансформатора Yн/Yн чи Yн/Δ ? І 12В - це фазна, чи лінійна напруга?

Зазвичай бачів тільки однофазні трансформатори на таку напругу, або 380(220)/12.Невже інколи використовують і трифазні?
Автор: CC19
« : 17 Лютий 2020, 15:10:20  »

линейное
Ну якщо, з'єднання обмоток трансформатора Yн/Yн, то все вірно
Автор: Елена.Ш
« : 17 Лютий 2020, 14:37:53  »

линейное
Автор: CC19
« : 17 Лютий 2020, 14:01:09  »

Для цього потрібно уточнити схему з'єднання обмоток трансформатора Yн/Yн чи Yн/Δ ? І 12В - це фазна, чи лінійна напруга?
Автор: Елена.Ш
« : 17 Лютий 2020, 13:07:18  »

Ситуация такая от понижающего трансформатора 380/12В, подключаем светильники 12В, нагрузка неравномерная, как правильного посчитать ток?

Рассмотрим подключение 3-х светильников по 15Вт.
 I = Рр / 1,73*Uл.*соs = (15*3)/1.73*12*0.95=2.28А

Рассмотрим подключение 4-х светильников по 15Вт (нагрузка неравномерная, по этому, умножаем наиболее загруженную фазу на 3)
  I = Рр  / 1,73*Uл.*соs = (30*3)/1.73*12*0.95=4,56А

Подскажите, я правильно делаю.