Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: blak
« : 19 Серпень 2009, 10:15:44  »

Когда-то делал защиту кровли от обледенения, может поможет. Объект сдали, но включают ли  не знаю.
Лежит здесь:  http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=642
Автор: 090
« : 18 Серпень 2009, 14:13:24  »

Может кто нибудь помочь с образцом проекта тёплого пола? получил задание на проект по устройству системы антиобледенения террасы на крыше, а таким никогда раньше не занимался.

+1  :)
Только у меня лестница и крыльцо, может кто нибудь помочь? очень нужно!!!!!!!!!!!
Автор: Бегемот
« : 11 Серпень 2009, 19:22:40  »

Может кто нибудь помочь с образцом проекта тёплого пола? получил задание на проект по устройству системы антиобледенения террасы на крыше, а таким никогда раньше не занимался.
Автор: owl
« : 04 Серпень 2009, 00:14:36  »

если у Вас 2км кабеля раскатывается по поверхности то это соответственно 10 двухсот метровых лучей по 5 кВт каждый, а дальше разбивай по регуляторам (трехфазный, однофазный) или по месту (стоки, козырьки, и тп)
Автор: IvaSerge
« : 29 Липень 2009, 14:21:42  »

Для системы антиобледенения мы всегда устанавливаем где-нибудь поближе к крыше щит, в котором на обогрев ливневок устанавливаем несколько групп. Думаю, что на обогрев 2-х километровым кабелем - это слишком. При 220 - 50 кВт (по Вашим данным) это 227 А - довольно приличный ток! Наверняка греющий кабель не расчитан на такие токи, да и автомат серьёзный надо выбирать.

Вывод: питайте кабели обогрева от разных групп щита антиобледенения
Автор: andery
« : 27 Липень 2009, 16:27:44  »

С помощью регулятора Devireg 850 можна разбить на 2 группы, и таким образом регулятор будет поочереди включать нагревательные кабели. Схема прилагается.
Т.е. нагрузка получится 25кВт.
Но если есть возможность проконсультируйтесь у представителей Деви и по поводу кабелей и по поводу регулятора.  

Автор: v2taliy
« : 27 Липень 2009, 16:01:58  »

При расчете системы антиобледенения водостоков и желобов жилого 6-ти этажного дома на основе нагревательных кабелей "DEVI" столкнулся с проблемой: мощность необходимая на обогрев данного оборудования достигает 50кВт при запитке одним кабелем (длина кабеля 2км).  Может имеет смысл делить систему обогрева на несколько кабелей? (в каталоге "DEVI" максимальная длина кабеля при расчете почему то около 200м).