Автор: Виктор
« : 29 Травень 2009, 14:47:37  »

Цитата: CC19
У меня как раз покраска на участке. А откуда вы взяли класс – 1?
Из НПАОП 40.1-1.32-01:
"4.5.3. Взрывоопасная зона класса 1 - пространство, в котором взрывоопасная среда может создаваться при нормальной работе (тут и далее нормальная работа - ситуация, когда установка работает в соответствии со своими расчетными параметрами)."
Автор: CC19
« : 29 Травень 2009, 14:38:24  »

Цитата: Виктор
Если же покраска производится прямо на участке, то весь участок относится к взрывоопасной зоне класса 1
У меня как раз покраска на участке. А откуда вы взяли класс – 1?
Автор: Виктор
« : 28 Травень 2009, 18:06:27  »

Цитата: CC19
попадает под класс В-Іа
Если на участке СТО находится окрасочная камера, то помещение, в котором она находится, относится к взрывоопасной зоне класса 2, зона в камере - класса 1.
Если же покраска производится прямо на участке, то весь участок относится к взрывоопасной зоне класса 1.
Вероятнее всего в Вашем случае имеется окрасочная камера, поэтому весь участок будет относится к классу 2 (но надо смотреть конструкцию камеры).
Автор: devchonka
« : 28 Травень 2009, 13:22:52  »

CC19, бывает краска на водной основе!!!.... :))))
Автор: CC19
« : 28 Травень 2009, 12:53:45  »

Та да, от наших технологов дождешься  :).  От еще нашел: " НПАОП 28.4-1.13-74 (НАОП 1.4.10-1.13-74) Правила і норми техніки безпеки,пожежної безпеки і виробничої санітарії для фарбувальних цехів", так там тоже везде класс В-Іа. Мне так даже проще.
Автор: devchonka
« : 28 Травень 2009, 12:14:24  »

CC19, класс зоны помещения определяет ТЕХНОЛОГ (правда, "...совместно с электриком...", но это в отд. случаях). Он зависит от состава краски. Ты должен получить эту инфо в качестве задания на проектирования от технолога
Автор: CC19
« : 28 Травень 2009, 10:41:58  »

Есть объект СТО, в котором находится участок покраски. Помогите определится с выбором классу взрывоопасной зоны. Согласно ВНТП-СГіП-46-16.96, попадает под класс В-Іа, что по ДНАОП 0.00-1.32-01 соответствует классу – 2 (Вибухонебезпечна зона класу 2 - простір, у якому вибухонебезпечне середовище за нормальних умов експлуатації відсутнє, а якщо воно виникає, то рідко і триває недовго). Есть сомнения, разве открытая покраска в нормальном состоянии не создает взрывоопасную среду.