Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: t-100
« : 01 Березень 2020, 16:45:01  »

Может это требование (из вопроса) в "чистом" виде ушло, и превратилось в другое...
Например в ДСТУ CEN/TR 12101-4:2016 везде требуется устраивать в нижней части помещения воздухозаборники.
Как по мне - эффект аналогичный.
Автор: Olimpicos
« : 26 Лютий 2020, 12:44:31  »

Мы снимали такие замечания аргументируя, что в помещениях без постоянного пребывания людей удаление огнетушащего вещества происходит средством естественной вентиляции ссылаясь на вышеперечисленные пункты. В укрдержбуде проходило. :)
У нас не пройдет. Там естественно вентилироваться оно может только в общие коридоры, и это видно на планах.
Самое печальное, что и передвижную установку использовать непонятно как.
Помещение - вертикальная шахта на 10 этажей. Низ - в подвале без окон. Не в курсе, корректно ли будет удалять с уровня где-нибудь 2-3 этажа?


ДБН 2.2.- 41:2019 Высотные дома, там есть фраза про удаление продуктов горения и дыма и выкачка газа
Автор: rga
« : 14 Вересень 2018, 16:11:35  »

Мы снимали такие замечания аргументируя, что в помещениях без постоянного пребывания людей удаление огнетушащего вещества происходит средством естественной вентиляции ссылаясь на вышеперечисленные пункты. В укрдержбуде проходило. :)
У нас не пройдет. Там естественно вентилироваться оно может только в общие коридоры, и это видно на планах.
Самое печальное, что и передвижную установку использовать непонятно как.
Помещение - вертикальная шахта на 10 этажей. Низ - в подвале без окон. Не в курсе, корректно ли будет удалять с уровня где-нибудь 2-3 этажа?
Автор: Gannibal
« : 14 Вересень 2018, 14:05:02  »

Мы снимали такие замечания аргументируя, что в помещениях без постоянного пребывания людей удаление огнетушащего вещества происходит средством естественной вентиляции ссылаясь на вышеперечисленные пункты. В укрдержбуде проходило. :)
Автор: rga
« : 14 Вересень 2018, 13:33:39  »

Из помещений без постоянного пребывания людей его, в общем-то, тоже куда-то девать надо. Иначе он просочиться в соседние помещения, где эти люди есть.
Но экспертиза еще недавно требовала удаление из серверной, где людей постоянно нет.
Автор: Gannibal
« : 14 Вересень 2018, 12:31:46  »

Сейчас является обязательным для помещений с постоянным пребыванием людей.
Раньше было в п.5.3.h ДСТУ 4466-1:2005. Теперь ДСТУ EN 15004-1:2014 п.5.3.h.
Автор: rga
« : 14 Вересень 2018, 11:48:42  »

После отмены СНиП 2.04.05-91 требование удаления дыма и продуктов горения из нижней зоны помещения, защищенного ГПТ, похоже, исчезло как класс. Ни в ДБН В.2.5-56, ни в ДБН В.2.5-67 его нет.
Никто не видел этого требования в других нормативах, новых или еще не отмененных?