Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Елена.Ш
« : 02 Березень 2017, 11:01:16  »

У меня просто понижающий трансформатор. Спасибо, теперь все понятно.
Автор: grossel
« : 02 Березень 2017, 10:53:02  »

Забыл спросить, у вас разделительный трансформатор или просто понижающий?
У вас вторичное напряжение на выходе 60В и если понижающий транс используется в первую очередь, именно как разделительный тогда  вторичную обмотку присоединять к РЕ-проводнику нельзя (чтобы была гальваническая развязка). Во всех остальных случаях - нужно, и нужно это для защиты в случае пробоя первичной обмотки на вторичную и попадания в сеть вторичной обмотки высшего напряжения.
Если вторичная обмотка присоедена к защитному РЕ-проводнику, то при пробое между обмотками произойдёт КЗ и автомат защищающий "первичку", отключится.
Автор: Елена.Ш
« : 02 Березень 2017, 10:08:35  »

А этот болт на вторичной обмотке трансформатора?
Автор: grossel
« : 02 Березень 2017, 09:59:08  »

Как всегда для питающей цепи ~220В вы прокладываете 3-х жильный кабель, L и N-жилы садите на трансформатор, а РЕ проводник под специальный заземляющий болт на корпусе
Автор: Елена.Ш
« : 02 Березень 2017, 08:11:04  »

Глухозаземленная нейтраль трансформатора.
Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на: вторичные оболочки трансформаторов тока и трансформаторов напряжения. Которые следует соединять с РЕ-проводником в электроустановках до 1кВ.
В паспорте трансформатора указано, что по способу защиты от поражения электрическим током трансформатор относится к классу I. Что предусматривает присоединение заземляющего зажима к защитному проводнику электроустановки.
Так что же я выполню, соединю вторичную оболочку или корпус к РЕ-проводнику?
Я думая что все же вторичную обмотку, но есть сомнения.
Автор: ElecVit1
« : 01 Березень 2017, 21:34:44  »

Все зависит от того, к какой системе относится понижающий трансформатор.
Если это система БСНН, то преднамеренное присоединение открытых проводящих частей к защитному проводнику не допускается.
Если ЗСНН, то допускается присоединение открытых проводящих   частей к защитному или заземляющему проводнику.
Автор: Елена.Ш
« : 01 Березень 2017, 14:34:27  »

Трансформатор ОСМ1-0,4 220/60. По способу защиты от поражения электрическим током трансформатор относится к классу I .

На трансформаторе есть болт заземления, присоединяя его к РЕ-проводнику, что мы выполняем? Соединяем вторичную обмотку трансформатора к РЕ-проводнику или корпус?