Автор: Елена+
« : 08 Липень 2015, 16:25:11  »

Спасибо, rga!
Автор: rga
« : 08 Липень 2015, 16:20:14  »

говорит показать ему документы, где он не может отключать вентиляцию по участкам
Такого документа и раньше не было. В СНиП2.04.05 было примечание к п.9.3. :
      Примечания: 1. Необходимость частичного или  полного  отключения систем вентиляции должна определяться по технологическим требованиям.

Так что, разрешено, вопрос, какой кровью. Если все раздельно, проблем может быть по минимуму.
 
Автор: Елена+
« : 08 Липень 2015, 16:08:03  »

Спасибо большое всем!
rga! Вот как раз с таким и столкнулась. Длинное здание, этаж разбит на участки, на каждом участке есть своя венткамера, которая обслуживает только этот участок. Система адресная. Всегда отключали всю вентиляцию сразу. А тут надо отключать по участкам, и заказчик говорит показать ему документы, где он не может отключать вентиляцию по участкам, а должен отключать ее всю сразу. Ничего не могу найти.
Автор: rga
« : 08 Липень 2015, 15:56:33  »

- індивідуально для кожної системи.
Но здесь нужно быть осторожным. Все зависит от того, как идут воздуховоды. Да и СПС программировать - замучаешься зонировать.
Обычно отключают все одновременно. Исключение могут составлять локальные вентсистемы важных помещений. Например, серверные, которые могут умереть, если вентиляцию отключать по каждой сработке. Туда же могут быть отнесены серьезные коммутационные с локальной вентиляцией, взрывоопасные помещения, дизельгенераторные и т.п.
Сталкивались со случаем, когда заказчик настоял на отключении по частям здания, но части были отдельными пожотсеками и вентсистемы были локализованы в пределах этих частей здания (не пересекали смежные стены).
В целом, разумно отключать все одновременно, а если что-то нужно оставить и отключать только по пожару в данной зоне, пусть заказчик дает задание.

Добавлю. Кроме отключения вентиляции, нужно еще закрыть ОЗК, и не по системам, а в границах пожотсека, как минимум, т.е. перекрывать и все транзитные воздуховоды. А значит, и отключить транзитную вентиляцию. В общем, индивидуальное отключение - случай тяжелый.
Автор: Roman3R
« : 08 Липень 2015, 15:16:43  »

порядок отключения вентиляции в здании в случае пожара?
ДБН В.2.5-67:2013
11.4.Відключення може відбуватися:
- централізовано припиненням подання електроживлення на розподільні щити систем вентиляції;
- індивідуально для кожної системи.
Автор: grossel
« : 08 Липень 2015, 15:13:04  »

Так-как отключение общеобменной вентиляции осуществляется при пожаре по команде с схемы пожарной сигнализации, путем подачи сигнала на отключение вентсистем, а пожарная сигнализация выполняется для здания в целом, то отключение вентсистем происходит одновременно
Автор: Елена+
« : 08 Липень 2015, 14:28:58  »

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, есть документ, в котором указан порядок отключения вентиляции в здании в случае пожара?
Т.е., при срабатывании пожарной сигнализации вентиляция отключается:
1) во всем здании одновременно;
2) отключение должно быть поэтажным;
3) отключение может быть по участкам, если на одном этаже находится несколько вентиляционных установок, которые обслуживают отдельные участки на одном этаже.