Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Андрюха РЗА
« : 19 Грудень 2014, 11:34:59  »

У нас был прецедент, что ТП запроектировали (не мы, мы - слегка подмарафетили проект и сделали АСКОЕ), получили ТР, построили, а потом заказчик сдал в Охрану труда и получил ссылку на вышеприведенный пункт ПУЭ.
Пошел, согласовал с пожарниками, СЭС, и вернулся в Охрану труда, размахивая ДБН-ом и 2-мя согласованиями. Был опять отправлен восвояси с тем же пунктом ПУЭ.  Чем дело закончилось - я не знаю, похоже еще "в процессе".
Так что "Хлопотно все это".
Проще построить его на въезде в паркинг (отделить от самого паркинга стеной с противопожарными воротами). Все равно Жилдом без паркинга нынче, по крайней мере в Киеве, Главархитектура не пропускает.
Автор: grossel
« : 18 Грудень 2014, 13:57:40  »

Написано в ДБН невнятно и противоречит остальным НД, поэтому в своей практике не встречал случая, чтобы согласовали проект с встроеными в ж/дом ТП.
Автор: Udgin
« : 18 Грудень 2014, 13:50:29  »

Roman3R, ДБН В.2.5-23:2010, 2.11 ... У житлових будинках,як виняток, допускається розміщення вбудованих і прибудованих ТП з використанням сухих трансформаторів за цзгодженням з органом державного пожежного нагляду і СЕС МОЗ України. Ці ТП не повинні розміщуватись під, над і безпосередньо примикати до житлових приміщень.
Автор: Roman3R
« : 18 Грудень 2014, 13:31:25  »

ПУЕ 2014 . (НПАОП 40.1-1.32-01) є категорична заборона (не допускається) і ніхто не погодить такий проект , посилаючись на цей документ .
2.3.3. . У житлових будинках, спальних корпусах різних установ, школах  та  інших  навчальних  закладах не допускається розміщення вбудованих і прибудованих трансформаторних підстанцій (далі - ТП).
В інших громадських,  адміністративних та побутових  будинках допускається розташовувати вбудовані або прибудовані підстанції за умов використання сухих трансформаторів, які слід встановлювати на амортизаторах.
Автор: Udgin
« : 18 Грудень 2014, 12:14:04  »

А можно поподробнее про согласование с пожарниками и СЭС?
А почему охрана труда не пропускает?
Автор: Андрюха РЗА
« : 18 Грудень 2014, 12:07:09  »

Формально - ставить сухари и согласовывать с пожарниками и СЭС, фактически экспертиза охраны труда не пропускает.
Автор: Udgin
« : 18 Грудень 2014, 11:09:03  »

Добрый день! Скажите, у кого-то есть опыт проектирования трансформаторной подстанции, встроенной в жилое многоэтажное здание?