Вот мне интересно, если данный портал будет промежуточным звеном между концевой опорой ВЛ и приёмным устройством КТП, то чем нужно оборудовать этот портал? ОПНы тоже нужно на него ставить? Как вы всё это видите?
Если у вас ВЛ выполнена ж/бетонными опорами, то согласно «МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ЗАЩИТЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-10 кВ ОТ ГРОЗОВЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ» п. 2.2.3 Для защиты разъединителей и выключателей, имеющих изоляцию того же класса, что и ВЛ 6-10 кВ с железобетонными опорами, аппараты защиты от грозовых перенапряжений не устанавливаются.
На КТП шкафного или киоскового исполнения с воздушным вводом (на вашем портале необходимо установить штыревые изолятороры воздушного ввода и ОПНы или РВ) аппараты защиты устанавливаются на шкафу устройства ввода высокого напряжения. Рекомендаци по выбору см. вложение.