Автор: erika24
« : 28 Жовтень 2008, 13:19:19  »

Цитата: erika24
2.тамбура нет
извиняюсь тамбур образовался
Автор: erika24
« : 25 Жовтень 2008, 10:53:24  »

Цитата: Бригадир
Вообще-то вводной щит ставится в тамбуре вместе с контактором газовой защиты. Там же ставится и ЩАО. Категория надежности 2-я. В котельной должен присутствовать дежурный персонал, так что АВР не обязательно, достаточно ручного переключения вводов.
1.котельная автоматическая
2.тамбура нет
3.контактор газовой защиты? СГБ что-ли?
Автор: Yurik
« : 24 Жовтень 2008, 15:22:14  »

По поводу выложенного проекта на котельную:
1. Разный размер шрифта на плане (хотя может так задумывалось).
2. В спецификации на силовое электрооборудование. При заказе щита кол-во устройств (автоматических выключателией) указанно в графе 2, хотя лично мое мнение что было бы более читаемое если указать в графе 7.
3. Сколько входом в котельную? Может на включение взрывозащеных светильков установить переключатель. И еще коридор от входа к помещению оператора не освещается при включении взрывозащещенных светильников. Там просто светло и можно будет пройти?
4. У нас эксперт требует запитывать взрывозащещенный светильник либо от аварийки, либо непосредственно от вводного аппарата, но не с общих шин (хотя это спорный вопрос)
Автор: Бригадир
« : 24 Жовтень 2008, 15:14:45  »

Вообще-то вводной щит ставится в тамбуре вместе с контактором газовой защиты. Там же ставится и ЩАО. Категория надежности 2-я. В котельной должен присутствовать дежурный персонал, так что АВР не обязательно, достаточно ручного переключения вводов.
Автор: Южный
« : 24 Жовтень 2008, 14:31:06  »

Загрузил в файловый архив проект котельной.
Если поможет-буду рад.
Любую конструктивную критику приму с удовольствием. :)
Автор: Yurik
« : 24 Жовтень 2008, 13:59:35  »

Щит который обслуживает котельную (электрический и управления) ставят в котельной. Если первая категория и тянется 2 кабеля, то и АВР в нем же
Автор: erika24
« : 24 Жовтень 2008, 13:37:13  »

делаю электрическую часть в газовой котельной на жилой высотке (16-этажей), скорее всего 1 категории, можно ли ставить щит котельной в ее помещении, может кто подкинет примерчик