Автор: Fogoso
« : 24 Вересень 2013, 23:19:00  »

Есть такой учебник Липкина так там: "Однофазные электроприемники включенные на фазные и межфазные напряжения и рапределенные по фазам с неравномерностью более 15% принимаются равной тройной величене самой загруженной фазы, если не выше 15% то учитывают как трехфазные той же суммарной мощности". Проверено на практике...
Автор: Berayi
« : 14 Червень 2013, 09:18:35  »

Наверное стоит уточнить, что расчетная мощность 8,8 кВт (220 В) для определения токов при подборе автоматов.
Но при определении требуемой присоединенной мощности все таки берем сумму мощностей по всем фазам.
Автор: Roman3R
« : 13 Червень 2013, 10:12:38  »

Можно на конкретном примере:
А.  10 х 0,7 =7
В.  11 х 0,8 = 8,8
С.  8 х 1 = 8
Найбільш завантажена фаза В - 8,8 кВт , отже розрахункова потужність береться 8,8 кВт .
Автор: Berayi
« : 13 Червень 2013, 09:40:52  »

Але розрахункова потужність рахується по найбільш завантаженій фазі .

Простите, не совсем понял. Можно на конкретном примере:

Нагрузка на фазе А - 10 кВт, коэффициент спроса - 0,7
Нагрузка на фазе В - 11 кВт, коэффициент спроса - 0,8
Нагрузка на фазе С - 8 кВт, коэффициент спроса - 1,0

Сколько получиться расчетная мощность?
Автор: Roman3R
« : 13 Червень 2013, 08:59:48  »

Р=Ра+Рв+Рс
Але розрахункова потужність рахується по найбільш завантаженій фазі .
Автор: Berayi
« : 10 Червень 2013, 21:41:54  »

Электротехника с основами промышленной электроники. Учебник для проф.-техн. учебных заведений. Изд. 3-е, переработ, и доп. М., «Высшая школа», 1973
§ 64. МОЩНОСТЬ ТРЕХФАЗНОГО ТОКА
Мощность, потребляемая нагрузкой от сети трехфазного тока, равна сумме мощностей, потребляемых отдельными фазами, т. е.
Р=Ра+Рв+Рс
Автор: egeni1959
« : 10 Червень 2013, 15:54:35  »

Добрый день уважаемые!
Подскажите как пересчитать нагрузку в 220 вольт в нагрузку 380 вольт, нагрузка однофазная освещение и разная бытовая техника. Подскажите как пересчитать однофазную нагрузку в 3-х фазную с помощью каких формул для расчета узла учета с подстанции (энергоснабжение КНС с городской подстанции 110/10 кВ). Заранее благодарю. Евгений.