Автор: grossel
« : 04 Вересень 2014, 10:01:35 »Подскажите, как делается этот паспорт? Есть ли какая-то форма?Согласно "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" глава "Заземляющие устройства" Допуск в эксплуатацию заземляющих устройств осуществляется в соответствии с установленными требованиями.
Может кто уже делал, поделитесь примером.
Заранее благодарен.
При сдаче в эксплуатацию заземляющего устройства монтажной организацией должна быть предъявлена документация в соответствии с установленными требованиями и правилами.
Предоставление полного комплекта документов на ЗУ(паспорт контура заземления):
o схема ЗУ;
o акт скрытых работ;
o протокол измерений сопротивления.
В действующей электроустановке паспорт оформляется лицом ответственным за электрохозяйство по результатам актов на скрытые работы и лабораторных замеров сопротивления заземляющего устройства с утверждением гл.энергетиком.
За отдельным договором проектной организацией, на основании предоставленной документаци монтажной организацией (см.вкладку для операторской).
Пример формы Паспорта можно найти в: ПТЭЭП (см.вкладку) и РД 153-34.0-20.525-00.
Для Украины для нового объекта см. форму во вкладке (на украинском языке), форма для электроустановок облэнерго см.вкладку.