Автор: Roman3R
« : 03 Серпень 2011, 17:09:58  »

не запрещают ли украинские нормы, под лесничным маршем на 1 этаже, размещать щитовую в жилом доме?
ДБН В.1.1.7–2002
5.42. У сходових клітках не допускається розміщувати :
д) вбудовані приміщення будь-якого призначення
Автор: Jmen
« : 03 Серпень 2011, 16:42:01  »

ДБН В.1.1-7-2002
5.42. У сходових клітках не допускається розміщувати:
а) обладнання, яке виступає за площину стін на висоті до 2,2 м від поверхні проступів маршів і сходових площадок;
в) шафи, в тому числі вбудовані, крім шаф для пожежних кранів;
г) електричні кабелі та проводи, крім електропроводки для освітлення коридорів і сходових кліток;


Отклоняясь от темы, не запрещают ли украинские нормы, под лесничным маршем на 1 этаже, размещать щитовую в жилом доме?

Вот нашел Правила Инструкции Нормы Пожарной безопасности РФ - Допускается устройство в лестничных клетках под маршами. цокольного, подвального или первою этажа (помещений для узлов управления центральным отопле­нием, для водомерных узлов и электрощитовых, ограж­даемых несгораемыми стенами или перегородками.

http://www.psk-service.ru/tech/pozharnaya-bezopasnost/pozharnaya-bezopasnost-na-lestnichnoj-kletke.php


А вот в Украинских нормах ничего подобного не встретил :(
Автор: SpaceMAN
« : 03 Серпень 2011, 12:19:14  »

спасибо всем
Автор: Илья
« : 03 Серпень 2011, 09:49:04  »

ДБН В.2.5-13 п.2.3.17
Автор: rga
« : 03 Серпень 2011, 09:42:29  »

проход через лестничную клетку допускается, но только скрытно. Правильно ли я считаю?
НАПБ А.01.001-2004 Правила пожарной безопасности в Украине   
    5.1.29. Не дозволяється:
    -        відкрите прокладання електропроводів і кабелів транзитом через пожежонебезпечні і вибухонебезпечні зони будь-якого класу і ближче 1 м і 5 м  від них відповідно, а також у сходових клітках;
    - відкрито прокладати в сходових клітках і в об'ємі внутрішніх евакуаційних сходів електропроводи і кабелі,    у тому числі в трубах із горючих та важкогорючих  матеріалів згідно з ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.    Номенклатура показателей и методы их определения", незалежно від їхнього призначення і напруги;

ДБН В.1.1-7-2002
5.42. У сходових клітках не допускається розміщувати:
а) обладнання, яке виступає за площину стін на висоті до 2,2 м від поверхні проступів маршів і сходових площадок;
в) шафи, в тому числі вбудовані, крім шаф для пожежних кранів;
г) електричні кабелі та проводи, крім електропроводки для освітлення коридорів і сходових кліток;

слышал, что транзитная прокладка кабеля через сан.узел запрещена
Нигде ничего не видела. Если очень надо, то почему нет? Чем кабелю грозит прокладка за потолком в санузле? Делаем защиту от "вредных" воздействий (в герметичную трубу, например, закладываем), и ничего с ним не случится.
Автор: misterx
« : 03 Серпень 2011, 09:10:55  »

п. 6.11 и приложение А пункт 6.11.2 и 7.3.3 ДСТУ-Н CEТ/TS54-14:2009 "Системы пожарной сигнализации и оповещения"
Автор: SpaceMAN
« : 02 Серпень 2011, 17:33:06  »

Уважаемые форумчане, огромная просьба помочь в таком вопросе: слышал, что транзитная прокладка кабеля через сан.узел запрещена но не могу найти пункт нормативного документа.
И как дополнение, проход через лестничную клетку допускается, но только скрытно. Правильно ли я считаю?
Просто у меня сложилась ситуация когда сети возможно провести, либо через сан.узел, либо через лестничную клетку. Сети слаботочные (ОС, ПС, СОУЕ).
Заранее благодарен.